Mizorg
Проясните ситуацию, необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, если со стороны РУ-6кВ включены ЗН. Чем это регламентируется, появились тёрки с диспетчером но никто толком сослаться на какой либо пункт правил не в силах.
просто интересно
Цитата(Mizorg @ 18.3.2020, 1:33) *
... необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, если со стороны РУ-6кВ включены ЗН...

Вы хотите оформить нарядом установку ПЗ? как то непонятен вопрос..
с2н5он
смотрите утверждённый перечень работ по наряду
Электромонтёр
Установка и снятие ПЗ в брно элдвигателя прописывается в наряде тк заземление в ячейке никто не видит а тут оно постоянно перед глазами.К тому же элдвигатель если не разъединён от привода то может быть им приведён во вращение и станет генератором
просто интересно
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 7:21) *
.. заземление в ячейке никто не видит а тут оно постоянно перед глазами.

плюсану однозначно
moshkarow
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 7:21) *
К тому же элдвигатель если не разъединён от привода то может быть им приведён во вращение и станет генератором

расскажите подробней

Цитата(Mizorg @ 18.3.2020, 1:33) *
Проясните ситуацию, необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ,

для оперативного персонала- распоряжение . Для ремонтного - наряд .
Правила охраны труда
Электромонтёр
Рассказать по подробнее о том как горят разделки кабеля на отключенном двигателе когда он ещё не остановлен и из брно валит дым и все думают что выключатель не отключился?

Цитата
необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке
Отдельный наряд для этого не нужен. Только добавляется этот пункт в наряд на ремонт или что там у вас элдвигателя.
НИР
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 11:17) *
Рассказать по подробнее о том как горят разделки кабеля на отключенном двигателе когда он ещё не остановлен и из брно валит дым и все думают что выключатель не отключился?


Как это? Очень желательно рассказать.

НИР
Теоретически электродвигатель конечно может сгенерировать напряжение если его ротор будет крутить какой то агрегат, на СД достаточно подать напряжение в цепи возбуждения, для АД бывает в связи с наличием остаточной намагниченности железа. Но это какая нужна мощность того что крутит ротор чтобы от этого горел кабель.
Судя по описанию авария была в сети 6 или 10кВ и вероятнее всего это АД. Простой насос по идее никак не может крутиться при отключенном выключателе, он стопориться сразу, почти без выбега. У меня конечно совсем другая версия развития аварии.
Может выключатель двигателя то у Вас вообще не отключался?
Электромонтёр
Версии вы можете додумывать какие хотите.
просто интересно
Цитата(НИР @ 18.3.2020, 12:15) *
... Простой насос по идее никак не может крутиться при отключенном выключателе,

Опасное заблуждение. Но отсюда не видно, какая там у ТСа технология...
Электромонтёр
Так и есть.А всю технологию расписывать не вижу смысла.Извините.Вопрос то был не про это.
uvk2
Цитата
Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки.
Если ты паникер, тебе нечего делать в энергетике. Торгуй яблоки на базаре.
Ixtim
Цитата(uvk2 @ 21.3.2020, 9:04) *
Если ты паникер, тебе нечего делать в энергетике...

пустозвонство icon_evil.gif
Гость_Алексей_*
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 11:39) *
Пробило в кабельной разделке сработала защита.Дежурный побежал отключать выключатель. Отключил.Но тк двигатель от насоса продолжал вращаться разделка пошла гореть и из двигателя повалил дымоган.Примчались пожарные чтоб залить всё пеной.Но тк всё продолжало крутиться думали что не отключено. Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки. Была большая разборка а мы срочно искали кабель и всю ночь наращивали повреждённый оплавленный кусок.

Вот как пример подобный наряд

Сказка про белого бычка, скорее всего от непонимания ситуации. Пробило разделку, сработала защита. Если сработала защита, то какой интересно выключатель побежал отключать дежурный и отключил? Двигатель продолжал вращаться(наверно он на педальном приводе icon_biggrin.gif ) и дымить. Примчались пожарные(за углом дежурили), а он все вращается и вращается. Версия одна, выключатель не отключился. Вторая маловероятная, нагнетательный став большой протяженности и не работает обратный клапан. Двигатель насоса без напруги останавливается быстро.
Mizorg
Цитата(moshkarow @ 18.3.2020, 7:41) *
для оперативного персонала- распоряжение . Для ремонтного - наряд .
Правила охраны труда

Если это происходит ночью? На месте нет ИТР, диспетчер может команду дать такую? В правилах это не найдено.

Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 9:17) *
Отдельный наряд для этого не нужен. Только добавляется этот пункт в наряд на ремонт или что там у вас элдвигателя.

К нам по сути это не относится, допустим ведётся подготовка к ремонту насоса или компрессора, для персонала установки мы по заявке разбираем схему и устанавливаем ПЗ в Брно.
Roman D
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 10:39) *
Примчались пожарные чтоб залить всё пеной.Но тк всё продолжало крутиться думали что не отключено. Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель

Огнеборцы не полезут тушить, пока не увидят заземления и бумаги, что дежурный зуб даёт, мол, всё отключено и заземлено... Мало ли он там чего отключил не то сдуру...

Высокооплачиваемый сторож, а не оперативный персонал, глядь.
Как и те, кто его допустил к работе.
Электромонтёр
Цитата
пустозвонство


Mizorg вот уже теплее. ))
Оказывается работы надо проводить на насосе. Осталось только выяснить ваши традиции т.е. вы соединительную муфту при этих работах снимаете?Но в любом случае установка этого ПЗ это уже ответственность выдающего наряд или отдающего распоряжение.Оборудование у всех разное а регламенты и внутренние инструкции тем более.С ним и решайте.
Гость_Алексей_*
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:28) *
Гость_Алексей_*_* очень тронут вашим вниманием к своей скромной персоне и уже не в первой теме. Но вы бы реагировали чтоли както побыстрее а не спустя несколько дней и опыта бы вам набраться поболее чтоб с вами интересно было падискутировать.Может когда нибудь и узнаете и увидите что пожарные могут располагатся прям за углом.А вот как насос может приводить в движении элдвигатель выясните пожалуйста самостоятельно. Тогда и продолжим.Хорошо?

Ну всего лишь два раза(т.е. в двух темах). О чем дискутировать с таким опытным специалистом? Вы игнорировали мой вопрос. Какой выключатель побежал отключать дежурный, если сработала защита(это ваши слова)? Простой вопрос. Посмотрим, ка вы будете выкручиваться.
Mizorg
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 15:29) *
Mizorg вот уже теплее. ))
Оказывается работы надо проводить на насосе. Осталось только выяснить ваши традиции т.е. вы соединительную муфту при этих работах снимаете?Но в любом случае установка этого ПЗ это уже ответственность выдающего наряд или отдающего распоряжение.Оборудование у всех разное а регламенты и внутренние инструкции тем более.С ним и решайте.

Эти работы выполняются персоналом установки, мы к ним как и они к нам ни каким боком не относимся, разные организации. Мы выполняем только их заявку по отключению. При ремонте конечно муфту они отсоединяют, а на компрессоре разбирают все камеры они. У нас инструкций на эту тему нет. Объект работает без остановки, соответственно работы могут проходить и ночью, когда нет ИТР. Раньше мы всегда устанавливали без всяких проблем. Но сейчас над нами поставили диспетчеров, и вот тут один из них высказал по поводу необходимости наряда. Я не нашел таких правил, вот и возник вопрос, на чем он основывался или же такие вопросы правила ни какие не регулируют, а только внутренние инструкции? Если у нас нет таких, соответственно работы без наряда могут проводится? Кто прав хочется понять)
Roman D
Цитата(Mizorg @ 26.3.2020, 2:13) *
и вот тут один из них высказал по поводу необходимости наряда.

Работы по подготовке рабочего места для работы по наряду - по отдельному наряду... icon_eek.gif
Поставить бы этого деспечера ответственным за эх, да заставить написать эти наряды.
Гость
Как оформляют работы они?
Ixtim
Mizorg, вы обозначьте, откуда вы? А то может, у вас там своё законодательство...
gomed12
Производство работ по НД или по Р определяют не Правила, а внутренние ОРД и исполняющее их лицо-выдающий НД или отдающий Р.
Поэтому выполнение технических мероприятий ОП, конкретно для этого РМ могут быть достаточными, если предприняты мероприятия по обеспечению безопасности работающих, т.е. разобрана схема питания в ячейке, исключено ошибочное и самопроизвольное включение комаппарата и проведено заземление питающего кабеля.
На РМ кабель может быть заземлен, если выдающий ОРД посчитает, что проведенные в ячейке мероприятия не достаточны для безопасного производства работ.
Или не заземлен по технологии производства работ, например, при его концевой разделке и других ситуациях. По-любому за это отвечает выдающий ОРД.
Если оперативные и ремонтные работы выполняют различные структурные единицы (организации), считаю кабель на РМ обязательно заземляется, т.к. у ремонтников ограничен доступ в ячейку для удостоверения правильности выполненных мер безопасности ОП.
Но и у производителя есть право отказаться от выполнения работ, если он докажет, что мероприятия ОП не достаточны для безопасности его работников.
Меры безопасности могут быть избыточными, они могут отличаться для конкретного РМ от минимальных и достаточных, которые определены Правилами.
Допускающий обязан подготовить вместе с производителем работ РМ производства работ, удостоверить ремонтников в безопасности их выполнения.
Mizorg
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 11:50) *
Как оформляют работы они?

С этим если честно не сталкивался, как я понимаю работы на не опасных участках по распоряжению или в порядке текущей, а на опасных по наряду на газоопасные.

Цитата(Ixtim @ 26.3.2020, 13:16) *
Mizorg, вы обозначьте, откуда вы? А то может, у вас там своё законодательство...

Заканадательство РФ) Завод НПЗ.

Цитата(gomed12 @ 27.3.2020, 14:03) *
Производство работ по НД или по Р определяют не Правила, а внутренние ОРД и исполняющее их лицо-выдающий НД или отдающий Р.
Поэтому выполнение технических мероприятий ОП, конкретно для этого РМ могут быть достаточными, если предприняты мероприятия по обеспечению безопасности работающих, т.е. разобрана схема питания в ячейке, исключено ошибочное и самопроизвольное включение комаппарата и проведено заземление питающего кабеля.
На РМ кабель может быть заземлен, если выдающий ОРД посчитает, что проведенные в ячейке мероприятия не достаточны для безопасного производства работ.
Или не заземлен по технологии производства работ, например, при его концевой разделке и других ситуациях. По-любому за это отвечает выдающий ОРД.
Если оперативные и ремонтные работы выполняют различные структурные единицы (организации), считаю кабель на РМ обязательно заземляется, т.к. у ремонтников ограничен доступ в ячейку для удостоверения правильности выполненных мер безопасности ОП.
Но и у производителя есть право отказаться от выполнения работ, если он докажет, что мероприятия ОП не достаточны для безопасности его работников.
Меры безопасности могут быть избыточными, они могут отличаться для конкретного РМ от минимальных и достаточных, которые определены Правилами.
Допускающий обязан подготовить вместе с производителем работ РМ производства работ, удостоверить ремонтников в безопасности их выполнения.

В этом и проблема что ОРД у нас это не определено, а диспетчер основывается на ПОТЭУ, что работы выше 1000В по наряду и все тут, но эти работы у нас постоянный и не по несколько раз за пол дня могут быть, на заводе десятки двигателей 6кВ.
Некоторые подразделения, именно это и говорят что для безопасности мы должны видеть ПЗ на месте работ, иногда даже пытаются заставить кабель отключать и вытаскивать с КВ.
Если конечно диспетчер упрется, то мы и не будем делать, нам то это пофиг, но встанут работы на установке, уйдёт это выше, будут разборки и диспетчер получит по голове конечно в итоге. Но постоянные его понты надоедают, но так понимаю все же пока у нас не будет это в ОРД, противопоставить ему нам нечего.
moshkarow
21.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, имеет право быть из числа ремонтного персонала, а при выполнении работ по заземлению присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического (руководящих работников и специалистов) или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи имеет право один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
(см. текст в предыдущей редакции)
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично имеет право работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.

.6.9. В электроустановках напряжением выше 1000 В:

- включать заземляющие ножи разрешается одному лицу с группой IV из оперативных или оперативно-ремонтных работников;

- устанавливать и снимать переносные заземления должны два работника из оперативных или оперативно-ремонтных работников с группами IV и III. Второй работник с группой III может быть из числа ремонтных работников, при этом он должен пройти инструктаж и быть ознакомлен со схемой электроустановки;
Ixtim
Цитата(Mizorg @ 1.4.2020, 15:34) *
В этом и проблема что ОРД у нас это не определено, а диспетчер основывается на ПОТЭУ, что работы выше 1000В по наряду и все тут...

Тогда напрягайте своё начальство - почему такие непонятки... За что они зарплату получают? Или у вас все работают по принципу: "Моя хата с краю.. день прошел - не уволили, и на том зашибись?.."
moshkarow
Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя.

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.

Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:

работник, выдающий наряд, - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему);

у вас право быть производителем есть ?
Ixtim
moshkarow, долго наверное, ТС будет отвечать... не часто он сюда заглядывает... icon_sad.gif
moshkarow
Наряд выдается бригаде .
бригада это как минимум 2 человека .
Выше ТС писал что он один .
О каком наряде может идти речь .
Или его включили в состав бригады

Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ

Ответственный работник Дополнительные обязанности
Выдающий наряд, отдающий распоряжение Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Ответственный руководитель работ Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой)
Производитель работ, имеющий группу IV Допускающий (в случаях, предусмотренных в пункте 42.5 Правил)
А не наоборот
Электромонтёр
Можно вас было бы понять если ваш НПЗ находился где нибудь в Техасе.Поэтому вашей махновшине у меня только одно объяснение - оптимизация и вами рулят эфективные менеджеры наверное даже не знающие что такое энергонадзор.
Mizorg
Цитата(Ixtim @ 1.4.2020, 19:03) *
moshkarow, долго наверное, ТС будет отвечать... не часто он сюда заглядывает... icon_sad.gif

За это извиняюсь, работа и много дел других)

Цитата(moshkarow @ 1.4.2020, 19:00) *
у вас право быть производителем есть ?

Всё эти пункты мы знаем, можно их не цитировать)
Я не помню чтоб писал, что я один, нет на смене нас хватает. Мы оперативно-ремонтный персонал, и права даны почти на все. Установкой ПЗ в брно занимаемся часто, если это делать по нарядам, штат надо увеличить) В целом я понял, что необходимо требовать чтоб по этому делу инструкцию сделали.

Цитата(Электромонтёр @ 1.4.2020, 20:14) *
Можно вас было бы понять если ваш НПЗ находился где нибудь в Техасе.Поэтому вашей махновшине у меня только одно объяснение - оптимизация и вами рулят эфективные менеджеры наверное даже не знающие что такое энергонадзор.

С этим все в порядке, достаточно все по правилам у нас. Но вот такой инструкции не хватает, а пока её нет получается диспетчер все же прав.
Ixtim
Цитата(Mizorg @ 3.4.2020, 12:05) *
В целом я понял, что необходимо требовать чтоб по этому делу инструкцию сделали.
однозначно!

Цитата(Mizorg @ 3.4.2020, 12:05) *
... инструкции не хватает, а пока её нет получается диспетчер все же прав.
"Не тот прав, кто прав.. а тот прав, у кого больше прав"... icon_wink.gif icon_rolleyes.gif
moshkarow
Я не помню чтоб писал, что я один, нет на смене нас хватает. Мы оперативно-ремонтный персонал.
Но на смене ( дежурстве один, максимум два ) оперативно-ремонтного персонала.
Остальной персонал с правыми оперативно-ремонтного когда не на смене - просто ремонтный персонал .
Если речь идет о них , то тогда по наряду.

представим невероятное .
вы получили наряд . Вы производитель . Как вы будете снимать заземление . Интересуют организационные мероприятия .
если вы ушли на несколько дней на отдых.
я выше писал что производитель может быть допускающим - но не наоборот.
вы производитель и оперативный персонал одновременно ?
Гость
[quote name='Mizorg' date='1.4.2020, 14:34' post='540117']
С этим если честно не сталкивался, как я понимаю работы на не опасных участках по распоряжению или в порядке текущей, а на опасных по наряду на газоопасные.

Как вы готовите рабочее место, точнее в соответствии с чем.
У вас нет наряда, так может у них нет наряда в котором прописаны меры безопасности в т.ч. и ПЗ на месте работы.
Mizorg
Цитата(Ixtim @ 3.4.2020, 11:33) *
"Не тот прав, кто прав.. а тот прав, у кого больше прав"... icon_wink.gif icon_rolleyes.gif

За помню)

Цитата(moshkarow @ 3.4.2020, 12:24) *
Я не помню чтоб писал, что я один, нет на смене нас хватает. Мы оперативно-ремонтный персонал.
Но на смене ( дежурстве один, максимум два ) оперативно-ремонтного персонала.
Остальной персонал с правыми оперативно-ремонтного когда не на смене - просто ремонтный персонал .
Если речь идет о них , то тогда по наряду.

представим невероятное .
вы получили наряд . Вы производитель . Как вы будете снимать заземление . Интересуют организационные мероприятия .
если вы ушли на несколько дней на отдых.
я выше писал что производитель может быть допускающим - но не наоборот.
вы производитель и оперативный персонал одновременно ?

На смене у нас бывает до 5 ДЭМ, минимум 3 и все мы оперативно-ремонтный, давно так сделали чтоб нас подключать ко всем работам, чисто оперативников не осталось. Так что с подготовкой проблем нет, есть проблема с выдачей наряда ночью если таки диспетчер хочет так.


Цитата(Гость @ 3.4.2020, 16:16) *
Как вы готовите рабочее место, точнее в соответствии с чем.
У вас нет наряда, так может у них нет наряда в котором прописаны меры безопасности в т.ч. и ПЗ на месте работы.

Работы не электротехнического персонала, а технологического, им для этого необходимо разобрать схему, делают нам заявку, мы разбираем и все, остальное на их совести. Для разбора схему мы запрашиваем разрешение у диспетчера и вот один из них и выдал что для установки ПЗ нужен наряд, уже соответственно наш, а не наряд с установки.
moshkarow
Наряд может быть выдан и днем .
ночью вы готовите рабочее место .
и что все 5 демов расписываются в журнале о приёме смены
Mizorg
Цитата(moshkarow @ 8.4.2020, 23:21) *
Наряд может быть выдан и днем .
ночью вы готовите рабочее место .
и что все 5 демов расписываются в журнале о приёме смены

Это если планы на работу есть по нашему цеху, допустим, а остальные установки работают как по своим графикам, так и без них при необходимости вывода в ремонт, какого либо оборудования, да и писал что часто они работают именно не на электрооборудовании, представляете сколько работ проходит на заводе? Это просто нереально, собирать информацию о каждом разборе схемы и готовить наряд под них. Также это сложный технологический процесс, у них, часто что-то откладывается и наоборот появляется. У нас одних подстанций РУ-6кВ 15 штук, плюс наверно 3 десятка ТП, и гора щитовых. А ведь не большой завод, хотя на больших заводах обычно все делится уже по цехам и им проще, но у нас такого нет.
Да конечно сколько есть человек на смене столько и расписываются за приёмку в журнале.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.