Цитата(Гость @ 26.3.2020, 11:50)

Как оформляют работы они?
С этим если честно не сталкивался, как я понимаю работы на не опасных участках по распоряжению или в порядке текущей, а на опасных по наряду на газоопасные.
Цитата(Ixtim @ 26.3.2020, 13:16)

Mizorg, вы обозначьте, откуда вы? А то может, у вас там своё законодательство...
Заканадательство РФ) Завод НПЗ.
Цитата(gomed12 @ 27.3.2020, 14:03)

Производство работ по НД или по Р определяют не Правила, а внутренние ОРД и исполняющее их лицо-выдающий НД или отдающий Р.
Поэтому выполнение технических мероприятий ОП, конкретно для этого РМ могут быть достаточными, если предприняты мероприятия по обеспечению безопасности работающих, т.е. разобрана схема питания в ячейке, исключено ошибочное и самопроизвольное включение комаппарата и проведено заземление питающего кабеля.
На РМ кабель может быть заземлен, если выдающий ОРД посчитает, что проведенные в ячейке мероприятия не достаточны для безопасного производства работ.
Или не заземлен по технологии производства работ, например, при его концевой разделке и других ситуациях. По-любому за это отвечает выдающий ОРД.
Если оперативные и ремонтные работы выполняют различные структурные единицы (организации), считаю кабель на РМ обязательно заземляется, т.к. у ремонтников ограничен доступ в ячейку для удостоверения правильности выполненных мер безопасности ОП.
Но и у производителя есть право отказаться от выполнения работ, если он докажет, что мероприятия ОП не достаточны для безопасности его работников.
Меры безопасности могут быть избыточными, они могут отличаться для конкретного РМ от минимальных и достаточных, которые определены Правилами.
Допускающий обязан подготовить вместе с производителем работ РМ производства работ, удостоверить ремонтников в безопасности их выполнения.
В этом и проблема что ОРД у нас это не определено, а диспетчер основывается на ПОТЭУ, что работы выше 1000В по наряду и все тут, но эти работы у нас постоянный и не по несколько раз за пол дня могут быть, на заводе десятки двигателей 6кВ.
Некоторые подразделения, именно это и говорят что для безопасности мы должны видеть ПЗ на месте работ, иногда даже пытаются заставить кабель отключать и вытаскивать с КВ.
Если конечно диспетчер упрется, то мы и не будем делать, нам то это пофиг, но встанут работы на установке, уйдёт это выше, будут разборки и диспетчер получит по голове конечно в итоге. Но постоянные его понты надоедают, но так понимаю все же пока у нас не будет это в ОРД, противопоставить ему нам нечего.