kaizerrr
Здравствуйте. При испытании автоматических выключателей есть параметр отсечка, обычно время срабатывания пишут "мгновенно", а сколько в секундах мгновенно?
moshkarow
20-40 миллисекунд
0,02-0.04 cек
kaizerrr
Это вы как определили?
Костян челябинский
Цитата(kaizerrr @ 13.4.2020, 13:44) *
Это вы как определили?

RTFM
ВВ
А время токовый график у Вас на испытываемый АВ есть? По нему можно посмотреть.
Roman D
Цитата(ВВ @ 20.4.2020, 0:52) *
А время токовый график у Вас на испытываемый АВ есть? По нему можно посмотреть.

Точно? от 10 до 0,01 с.
А если посмотреть класс по токоограничению,

то двоечка означает от 6 мс до 10 мс, троечка - 2−6 мс.
Если ничего нет, то больше 10 мс.
Гость сочувствующий
А что, таблица 1.7.1. ПУЭ здесь не катит?
Mix@n
Разве у автоматов есть отсечка? По-моему, только насечка!
шахтер
Цитата(Mix@n @ 22.4.2020, 13:34) *
Разве у автоматов есть отсечка? По-моему, только насечка!

Совершенно реальный случай имено со мной. В 90 годы повез тестя получать что то в колхозе. Ну у него там пай был и давали иногда что то. Я тогда на шахте работал и упер там два автоматических выключателя большой мощности Ампер так на 600. зарплату тогда шахтерам не платили , по пол года. Выживали просто за счет воровства кабелей лазили по старым выроботкам сдавали на медь эти брошенныеи при СССР кабеля , Ну тянули все что в руки попадало. Ну смотрю а в колхозе стройка кипит. Значит спрашиваю этого мужика который там типа выдает все народу. Уважаемый а вам автоматы не надо . Он смотрю заинтересовался но шепчет потом поговорим. Ну ладно помогаю тестю что то там получать, грузимся потихоньку, вот подходит это мужик отводит меня в сторону и спрашивает а что за автоматы то и сколько есть. Я говорю два штуки совершенно новые А 37. Мужик задумался, а потом спроашивает а какие туда патроны то подходят. Смеялся я всю дорогу пока домой тестя вез. До сих пор как вспомню так и улыбнусь.
Олега
Цитата(Roman D @ 20.4.2020, 6:48) *
то двоечка означает от 6 мс до 10 мс, троечка - 2−6 мс.
Если ничего нет, то больше 10 мс.
Роман, встречаются значения 1/3 и 1/2 полупериода (0,00333с и 0,005с соответственно)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что-то у меня с арифметикой не алё..
kaizerrr
Спасибо. Про класс токоограничения впервые услышал. И время отсечки 3-5мс это у каких-то спецавтоматов, я лично мерял - у меня 16мс выходило.