Цитата(Dimich-krutan @ 24.7.2020, 10:29)

140 метров
Да тут в общем длина кабеля особой роли не играет. А только ёмкостной ток и диэлектрические потери.
Данные на входе у Вас:
12500 кВт.
6000 В.
максимальная частота 300 Гц.
Значит считаем для тока 1368 Ампер. Но пока даже не смотрим диаметр жилы.
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.
Видите, не подходит для 300 Гц - у вас ток 1,03 А только.
Единственный выход - напишите письмо изготовителю преобразователя, и спросите какой тип кабеля он рекомендует. У них обычно это уже всё есть.!!!