Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2021, 22:35)

ЯТП является понижающим, разделительным, но не является безопасным разделительным ..
Не понятно, если разделительный, то:
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
и
1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
(1.7.46. Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.)Не понятно, почему этот раздел.трансформатор не является безопасным разделительным, если на вторичке СНН
1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
Поясните.
Паспорт на дивногорский ящик.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2021, 21:43)

.. изоляцию транформатора пробьёт ..
"2.3 Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью
исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением
в случае повреждения изоляции." ГОСТ 30030-93 не предусматривает такой возможности, принципиально.