stendapuss
Дайте ссылку на гост , Сколько ампер должен держать ввг нг медь 3-2.5 квадрата. В нете море таблиц, но кто сказал, что они правильные.
Вот одна из них, приложил. В других пишут больше держит.
СпасибоНажмите для просмотра прикрепленного файла
Shura_with_KINEF
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?
stendapuss
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.1.2021, 21:58) *
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?
Проста зашел разговор какой автомат ставить на 2.5 квадрата медь. Пишут 25 ампер .Я тоже раньше не парился. В некоторых таблицах 22 ампера держит. В других 27, в этой 21. Получается надо ставить 20 амперный. И то много с учетом, того что медь все производители экономят. А 25 много, писали надо 25. Озадачился, изготовителя в чате спросил. Скинули эту таблицу.
с2н5он
смотреть надо на сайте производителя
Олега
Цитата(stendapuss @ 27.1.2021, 20:42) *
Дайте ссылку на гост
ГОСТ Р 50571.5.52-2011


Цитата(stendapuss @ 27.1.2021, 22:59) *
Получается надо ставить 20 амперный.
Для душевного спокойствия примите, что в цепи, где возможна перегрузка (много розеток) нужен АВ 16А. Для цепи с известной нагрузкой (с фиксированным максимумом, с непосредственно подключаемым аппаратом) можно и 20А. Имейте ввиду, что АВ может законно не отключаться до тока 1,45*Iн в течении часа (или 2)
stendapuss
Цитата(Олега @ 28.1.2021, 0:38) *
Имейте ввиду, что АВ может законно не отключаться до тока 1,45*Iн в течении часа (или 2)
А что ставить тогда для защиты? узо, ркн стоят.
Что еще ?
Олега
Цитата(stendapuss @ 29.1.2021, 8:16) *
А что ставить тогда для защиты, узо, ркн Что еще ?
Только что было сказано что ставить.
При чем тут УЗО или РКН ? Почитайте о предназначении этих устройств.
stendapuss
Цитата(Олега @ 29.1.2021, 11:14) *
Только что было сказано что ставить.
При чем тут УЗО или РКН ? Почитайте о предназначении этих устройств.
Мне не надо читать, я сам знаю. Было сказано что АВ может не отключиться долго. Вопрос был в том. Какая защита от этого. Может не правильно сформулировал.