Mihail 85
  29.1.2021, 6:16
  
 
  Здравствуйте! Помогите пожалуйста, электродвигатель 22квт.китайская пилорама! Как подключить через переключатель скорости 1 и 2, где емеються 9 клем : L1,  L2, L3 это понятно, а вот D1, D2, D3, D4, D5, D6 куда какой подключить?
 
 
 
  Костян челябинский
  29.1.2021, 8:10
  
 
  Как куда? D1 подключить на S58, D2 на клемму 36 реле K56-2, D3 на эмиттер транзистора VT784, D4 на клемму 67 реле K45, D5 никуда не подключается, а D6 заземлить. Это же прямо написано в инструкции на ваш станок, модель которого вы любезно указали и нам не нужно её угадывать её через хрустальный шар.
 
 
 
  Mihail 85
  29.1.2021, 8:20
  
 
  Я сильно извеняюсь, переключатель механический, нет ни каких реле, есть только этот переключатель, и клееная колодка двигателя с 6ю концами. V1, U1, W1. V2. U2. W2
 
 
 
 
  информацию полную давайте - фотки, марки двигателя, переключателя
 
 
 
  Eugenio59
  29.1.2021, 12:23
  
 
  Нужно выяснить диаграмму работы переключателя, вызвонив его с помощью мультиметра.
Переключатель должен обеспечивать:
На первой скорости подавать напряжение только на клеммы U1, V1, W1.  ( U2, V2, W2 - не задействованы ).
На второй скорости  подавать напряжение только на клеммы U2, V2, W2.  ( U1, V1, W1 -замкнуты между собой ).
 
 
 
  Mihail 85
  29.1.2021, 13:58
  
 
  Переключатель звезда треугольник
 
 
 
  zendo057
  29.1.2021, 16:01
  
 
  Цитата(Mihail 85 @ 29.1.2021, 6:16) 

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, электродвигатель 22квт.китайская пилорама! Как подключить через переключатель скорости 1 и 2, где емеються 9 клем : L1,  L2, L3 это понятно, а вот D1, D2, D3, D4, D5, D6 куда какой подключить?
 По всей видимости D1-U1,D2-V1,D3-W1,D4-U2,D5V2 D6-W2.Дайте если можно фотку шильдика двигателя и клемника.Если есть возможность прозванить то должно быть так-L1cU1,L2cV1,L3cW1,U2V2W2 накоротко.Это большая скорость. L1cU2,L2cV2,L3cW2,U1V1W1 в воздухе.Это меньшая скорость.Но фото шильдика желательно.
 
 
 
 
  Mihail 85
  29.1.2021, 16:23
  
 
  Так и подключен, фото не загружает, на переключатель на второй скорости на всех выходах D появляется напряжение, а на первой только на  D1, D2, D3, которые подключаться  uvw 1 или  uvw 2
 
 
 
  zendo057
  29.1.2021, 18:40
  
 
  .Двигатель на малой скорости должен работать ровно,если не так то тогда (или, как вы написали),на большей скорости эти клеммы замыкаются и питание подается на другие.
Вы проводили замеры при отключенном двигателе?Появляется 380 3 фазы?.
PS.ПодключитьU1V1W1или U2V2W2 есть разница.
 
 
 
  Mihail 85
  30.1.2021, 6:05
  
 
  Да конечно на отключенном, между нетралью и клемами D на переключателе 220,
Модель RSFCXA -22 kw. 
Сила тока 42.8А
1470r/min.
С завода собран в треугольник, это новый пришел, а старый не видно видно надписей
 
 
 
  Mihail 85
  30.1.2021, 7:20
  
 
  Первое положение,L1-D1, L2-D2, L3-D3. D4D5D6  -  замкнуты(звезда) 
Второе положение L1-D1- D6, L2-D2-D4, L3-D-3
 
 
 
  Prussia39
  30.1.2021, 8:47
  
 
 
 
  Mihail 85
  30.1.2021, 9:04
  
 
  В схемах не очень разбираюсь, потому и спрашиваю какую клему на какую подключить
 
 
 
  zendo057
  30.1.2021, 11:23
  
 
  Цитата(Mihail 85 @ 30.1.2021, 6:05) 

Да конечно на отключенном, между нетралью и клемами D на переключателе 220,
Модель RSFCXA -22 kw. 
Сила тока 42.8А
1470r/min.
С завода собран в треугольник, это новый пришел, а старый не видно видно надписей
Так у вас обычный односкоростной двигатель с классической схемой  звезда/треугольник
Напряжение на нем должно быть написано 380/660.И переключатель собран с таким же алгоритмом.Подключаете-D1-U1,D2-V1,D3-W1,D4-U2,D5-V2,D6-W2.
 
 
 
 
  Mihail 85
  30.1.2021, 16:35
  
 
  Только 380 написано! Еще на соседней пилораме сегодня по такой схеме был подключен двигатель 18квт, после простоя 2года, предворительно снятый, в нутри был лед, пару дней сушили, про звонили, вроде нормально запустили, переключился, а через пол минуты замкнул. Причина в том льду, воде что внутри была? Или в переключателе? Или в чем то еще? Может кто сталкивался с такой бедой? Новый мотор совсем не хочется спалить, заказали новый переключатель еще  к мотору,
 
 
 
  zendo057
  30.1.2021, 19:54
  
 
  Mihail 85, Действительно жалко двигателя.Для этого сфоткайте шильду двигателя и клемник.Странно что обмотки соеденены треугольником.Думаю что у соседей сгорел потому что переключили в треугольник.
 
 
 
  Mihail 85
  31.1.2021, 11:54
  
 
  Большое всем спасибо! Поставили новый переключатель на новый мотор, подключили: D1-U1, D2-V1, D3-W1, D4-U2, D5-V2, D6W2. Все работает! Всем добра и успехов!
 
 
 
  Mihail 85
  31.1.2021, 18:58
  
 
  zendo057, спасибо за компетентный ответ, да он действительно одно скоростной, первое положение включает в звезду, так плавнее пуск и нагрузка на сеть меньше! Хороший опыт с электродвигателями, много полезной информации узнал пока с можно сказать с одним из простых разбирался! А те что  что загорелись двигателя, скорее всего льдом что то повредило или переключатели соженые были, для себя их про звоню тоже вместе с новым! 
P. S  благодарю за помощь!
 
 
 
  zendo057
  31.1.2021, 20:18
  
 
  22квт переключать через переключатель не желательно,лучше пускателями.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.