Добрый день, коллеги. 
Подскажите, пожалуйста, есть асинхронный генератор на 130 кВт, (400В, 500 об/мин, соединение треугольник)
При первом тестовом включении генерации в сеть и наборе активной мощности 10 кВт, при включенном щите компенсации 62,5 кВАр), реактивная мощность составляет 198кВар, cos F = 0.1-0.15, соответственно суммарный ток составляет  265-275А. 
При увеличении мощности до 15-20кВт - срабатывает токовая защита  300А.
Проверили сопротивление изоляции обмоток, правильность начало конец обмоток, все нормально - без замечаний. 
Генератор сняли и отправили на завод изготовитель.
Возможно подскажите, интересуют причины возможного реактива. 
Заранее благодарен за информацию.
 
 
 
 
  Характер нагрузки неизвестен, в том числе реактивка индуктивная или емкостная? А без емкостного компенсатора?
 
 
 
 
  Возможно перепутали при подключении одну из обмоток ТФК, или что там у Вас стоит...
(начало и конец одной из обмоток ТФК, или все например в ОТ ТФК, и регулятор напряжения будет работать наоборот "как бы". ). Данных маловато. ))) 
Какая система возбуждения - тиристорная или транзисторная, и т.п.. 
 
 
 
 
  Извините за задержку с ответом
Оказалось все очень банально, была ошибка в паспорте и на бирке.
Генератор оказался не 380/690, а 220/380. 
То есть, напряжение 380В подавалось на соединение треугольник (что есть - неверно, нагрев и сгорание). 
Подскажите, пожалуйста, где можно развернуто почитать или подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению. 
Заранее спасибо. 
 
 
 
  Костян челябинский
  24.5.2021, 17:36
  
 
  Вольдек. Электрические машины
 
 
 
 
  Цитата(ankero @ 24.5.2021, 10:21) 

подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.
Неправильное подключение и есть 
причина, а нагрев и сгорание это следствие.
 
 
 
   