Здравствуйте. Проблема такая. Вода начала биться током. И началось это после двух вещей: приходили обслуживать газовый котел, и одновременно в это же время я сверлил стену и задел провод. Автомат не сработал, розетка продолжает работать. Вызвали электрика, он сказал что задет фазный провод и в отверстии видно что провод оголен немного, но не срезан. Он предложил залить то место герметиком и не переживать. Может ли это послужить причиной и от этого может бить током? Когда котел отключен, от воды током не бьет. Схемку прикрепляю
 
 
 
 
  Цитата(OLEG52 @ 18.9.2022, 22:19) 

Может ли это послужить причиной и от этого может бить током?
Может быть что угодно. Лучше вызвать электрика.
Через интернет - "лечение по фотографии"
имхо
 
 
 
 
  Электромонтёр
  19.9.2022, 7:24
  
 
  От чёрного квадратика откинуть повреждёную линию и будет ясно из-за неё или нет.
 
 
 
 
  Фаза может по бетону, через арматуру пробивать куда угодно, особенно во влажном помещении. Однозначно нужно раздалбливать стену и надежно восстанавливать изоляцию кабеля...
 
 
 
  avtokader
  13.10.2022, 15:04
  
 
  Залить герметиком не самое современное решение проблемы...Поставьте дополнительно УЗО, так и узнаете, насколько там повреждена изоляция, если будет пробивать...
---> может лучше штробануть и заменить провод от греха подальше?
 
 
 
  Гость сочувствующий
  13.10.2022, 16:29
  
 
  Лично я начал бы с измерения сопротивления изоляции повреждённой линии.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.