Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально.
Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ.
Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников.