Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:28)

Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:04)

...И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит.
...Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого.
Присоединяюсь к мнению коллеги
Shura_with_KINEF. Обычная розетка на 6 А или 10 А в данном случае является самым слабым звеном, поэтому к её выбору и замене отнеситесь со всей серьёзностью и установите розетку на
16 А, но лучше от неё вообще отказаться и подключить водонагреватель через более надёжное клеммное соединение (только сделать это надо грамотно).
А за медный провод сечением 1,5 мм
2 Вы особо не беспокойтесь, он выдержит расчётную нагрузку: I = P/U = 3500 Вт / 230 В =
15,2 А