Здравствуйте. На Литресе всё-таки опубликовали книгу "Записки нищего электрика". Перед Вами сборник реальных историй из области электроэнергетики, разбодяженный толикой философского словоблудия. Не отказывайте себе в удовольствии, окунитесь с головой в мир настоящего абсурда и тотального очковтирательства.
Привожу отрывок из книги.
РЫБАК
На ПС-110кВ "Комариная" согласно заявке был выведен в ремонт выключатель 110кВ В СК–666 с заменой на ОВ–110 для замены силикагеля ВОФ вводов 110кВ МКП–110. ОРУ-110кВ данной ПС представляет собой две рабочие и одну обходную системы шин 110кВ. Так вот, согласно наряду при подготовке рабочего места было необходимо дополнительно установить ПЗ–110кВ на шлейфы 110кВ между ШР–2 СК–666 и В СК–666. Принеся ПЗ к месту будущей установки, ДЭМ ПС положил его на землю, расправил, надёжно закрепил заземляющую струбцину на заземлителе, проверил отсутствие напряжения и приступил непосредственно к наложению ПЗ на шлейфы. Тут я вынужден сделать небольшую ремарку. Дело в том, что в коллективе ДЭМ ПС уже давно снискал себе славу заядлого рыбака. К тому же давеча он как раз таки был на рыбалке и, по-видимому, ещё не до конца отошёл от данного мероприятия. В общем, как следует замахнувшись изолирующей штангой, этот рыбак случайно фазным зажимом коснулся ножа ШР–2 СК–666 фазы "В", находящегося под напряжением со стороны 2–ой системы шин 110кВ. Улов был поистине царским: на свою "удочку" ДЭМу удалось поймать довольно мощное однофазное короткое замыкание на землю. В результате сработала ДЗШ–110 и отвалилась 2–ая система шин 110кВ. К счастью, герой этой истории тогда обделался лишь лёгким испугом. Руководством было незамедлительно проведено расследование. Официальной причиной технологического нарушения неожиданно оказалась сухая гроза.