Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВВГнг-LS в воде
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ant29
Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде?

Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012

Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт.


Shura_with_KINEF
Ваш опыт и так максимальный. До 2012 года кабелей "нг-LS" практически не было. Даже ГОСТ на малодымные кабели 2012 года.
Ant29
Я думаю дело не в LS, а в принципе в ВВГ.
Гость сочувствующий
Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 10:55) *
...
Вопрос у кого есть опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде?
Лежит в фундамене здания, ...

Зашибись! Провод его беспокоит, а то, что фундамент в воде - прекрасно!
с2н5он
сочувствующий, думаете фундамент евонный?
Олега
Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 10:55) *
Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю.
Интересно, как вы понимаете..
По всем трассам в Питере шурфы, в них постоянный контроль и откачка воды ?
Стальные трубы - так замечательно. Никаких механических воздействий.
Что конкретно беспокоит ?
Кстати, вода охраняет ваши кабели от грызунов, так что доливайте, если подсыхать начнёт.

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2025, 6:47) *
Зашибись! Провод его беспокоит, а то, что фундамент в воде - прекрасно!
Гидроизоляция всего фундамента - не вопрос темы. И всё же.
Проникновение воды (из вне) в стальные трубы в фундаменте - это скорее вопрос гидроизоляции вводов в здание. "Переконтропупить", всего и делов.
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 26.2.2025, 7:15) *
сочувствующий, думаете фундамент евонный?

Да хоть чей! ТС задал вопрос про кабель - значит имеет какое-то отношение к эксплуатации. Значит должен проинформировать вышестоящих. Впрочем, нас это вроде не касается?
ВитВит
Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 14:55) *
Добрый день!
Интересен именно опыт.

Много раз видели на разных предприятиях и подстанциях "водяное" охлаждение кабелей. И 0,4 кВ и 10 кВ. Работают десятилетиями обычно.
Ant29
Цитата(Олега @ 26.2.2025, 9:16) *
Интересно, как вы понимаете..
По всем трассам в Питере шурфы, в них постоянный контроль и откачка воды ?
Стальные трубы - так замечательно. Никаких механических воздействий.
Что конкретно беспокоит ?
Кстати, вода охраняет ваши кабели от грызунов, так что доливайте, если подсыхать начнёт.

Гидроизоляция всего фундамента - не вопрос темы. И всё же.
Проникновение воды (из вне) в стальные трубы в фундаменте - это скорее вопрос гидроизоляции вводов в здание. "Переконтропупить", всего и делов.


Беспокоит именно, что они целиком в воде КЛ. Вот и спросил реальный опыт.

Вода не снаружи проникает. Не рассказал целиком трассировку. Примерно так: КЛ внутри здания с 0-ой отметки спускается на -1, там в фундаменте приямок (вводной), от него в фундамненте трубы стальные, промежуточный приямок в фундаменте (видимо для монтажа), и дальше приямок в фундаменете через котоый КЛ выходит с -1 на 0-ой. Вода в поступает через приямки. Но это не предмет этого форума, кмк. Хотя... послушаю, если есть что по делу.






Цитата(ВитВит @ 26.2.2025, 11:57) *
Много раз видели на разных предприятиях и подстанциях "водяное" охлаждение кабелей. И 0,4 кВ и 10 кВ. Работают десятилетиями обычно.

Вот это и спрашивал.
Производители пишут в паспортах влажность до 98%, в грунте в трубах. Отсюда вопрс возник.
gomed12
В таком виде кабель может, конечно, прослужить неопределенное время, но без гарантии, лучше выбирать кабель с учетом условий его эксплуатации.
Этот тип кабеля вообще-то предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях (отмеченные 98%), кабельных каналах, лотках, тоннелях ..., где нет постоянного воздействия воды.
Для этого есть специализированные кабели, например, в грунте с высоким уровнем грунтовых вод и в условиях повышенной влажности: с оболочками ААШВ,ААБл, СБ, ПвП,ПвВ... и специальные подводные кабели с усиленной гидроизоляцией.
Если все же необходимо прокладывать в воде такой кабель необходимо его разместить в герметичные кабельные каналы, изолировать кабель от воды, обеспечить дренаж или отвод воды.
В данной ситуации лучше его изолировать, использовав двустенной гофру, загерметизировав гофру в приямке и кабель в гофре с двух сторон.
Олега
Цитата(Ant29 @ 26.2.2025, 12:15) *
Вода в поступает через приямки. Но это не предмет этого форума, кмк.
Приямки делают для стакания воды из труб (и откачки), а не наоборот (для поступления icon_wink.gif ). Внутри здания они должны быть гидроизолированы (ну как и ввод в подвал). И наче вода и до потолка однажды наберётся.

Цитата(Ant29 @ 26.2.2025, 12:15) *
Вода не снаружи проникает.
Это уже локализация проблемы. )
Интересно, а что у вас нарисовано в проекте ? (сомнительно, что при наличии укладки кабеля в стальной трубе в бетонном полу приямки оставлены "дырявыми")
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.