Прошу помощи, совета.
Делаем электромонтажные работы
Есть проект склада в котором по периметру здания показан наружный контур заземления. Сделать физически -его не возможно, т.к. с одной из сторон проходит локальная железная дорога с другой почти вплотную забор.
Сам конструктив склада: железобетонный фундамент, металлические колонны и все обшито сэндвич панелями.
Померили в нескольких точках металлоконструкции (колонны) -сопротивление около 1Ом -допускается ли сделать внутренний контур ЗУ для нескольких помещений внутри склада (электрощитовая, теплопункт, зарядная для погрузчиков) приварив полосу к внутренним колоннам?
На какие нормативные документы сослаться?
сам в ПУЭ нашел следующее:
Цитата
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;