ДмитрийСВ
Добрый День!
Прошу помощи, совета.
Делаем электромонтажные работы
Есть проект склада в котором по периметру здания показан наружный контур заземления. Сделать физически -его не возможно, т.к. с одной из сторон проходит локальная железная дорога с другой почти вплотную забор.
Сам конструктив склада: железобетонный фундамент, металлические колонны и все обшито сэндвич панелями.

Померили в нескольких точках металлоконструкции (колонны) -сопротивление около 1Ом -допускается ли сделать внутренний контур ЗУ для нескольких помещений внутри склада (электрощитовая, теплопункт, зарядная для погрузчиков) приварив полосу к внутренним колоннам?
На какие нормативные документы сослаться?

сам в ПУЭ нашел следующее:
Цитата
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;


Спасибо!
Shura_with_KINEF
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?

Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику.
ДмитрийСВ
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2025, 12:31) *
А кого будут интересовать ваши измерения? Вопросы и предложения, которые вы задали здесь, вы должны адресовать проектировщикам письменно напрямую или через заказчика. Как вы оформите приёмосдаточную документацию с такими отклонениями от проекта?

Даже если оформите и сдадите. Подпись в акте будет отложенным приговором и вам и заказчику.


проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует.
вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ
Shura_with_KINEF
Цитата(ДмитрийСВ @ 19.8.2025, 12:47) *
проблема в том, что проектной организации уже фактически не существует.

Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация"
Цитата(ДмитрийСВ @ 19.8.2025, 12:47) *
вопрос не в оформлении, а в том -допустимо ли использовать конструкции здания в качестве естественного ЗУ

Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..."
У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения.
ДмитрийСВ
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2025, 15:22) *
Не вопрос. Любая контора с лицензией правит проект, заказчик ставит штамп "В работу", вы, после выполнения работ, штамп "приёмо-сдаточная документация"

Допустимо. Это напрямую сказано в ПУЭ, - "в первую очередь естественные..."
У меня два трёхпролётных производственных корпуса(ЖБ каркас с заполнением кирпичом) без наружного контура, только локальные заземлители от двух встроенных подстанций в каждом и внутренний контур по стенам к которым приварены полосы к станкам, кабельным конструкциям, арматуре бетонных полов, распред.щитам. И это проектные решения.

Благодарю за ответ
Tureckyi
интересное решение
АБорис
В вашем случае все СМР должны выполняться по проэкту, или же попробуйте вести с заказчиком диалог о корректировке проктно-сметной документации.