Собирают мне щит, вводной автомат трехфазный 630А с однофазным подключением (на ноль).
Для расключения на потребители используется медные шины 4*30. Смонтированы на разноуровневые изоляторы типа "бочонок".
У меня вопрос, самый высокий изолятор он еще и толстый, поэтому касается соседней фазной шины. Мне кажется, так делать нельзя. Попросил развести, теперь там воздушный зазор 2 мм.
Вопрос, корректно ли это? Перерыл ПУЭ, ответа не нашел. Там есть такие требования:
Между неподвижно укреплёнными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями, должны быть обеспечены расстояния не менее:
20 мм по поверхности изоляции;
12 мм по воздуху.
А как быть, если шина и соседний изолятор?