Добрый день!
Появился вопрос по подключению петель ПНСВ-1,2 для обогрева бетона. Раньше использовали ПНСВ2,7 и подключали петли по 30м по схеме треугольник. Т.е. между фазами без нулевого провода. и по ним протекал ток около 50 А при 55В.
Сейчас предстоит подключать петли 25м ПНСВ1,2. Прочитал, что его подключают между фазным и нулевым проводом. Честно сказать, так никогда не делал.
Хотелось бы проконсультироваться у тех, кто имел дело с практическим применением этого кабеля. Как правильно подключать ПНСВ1,2? Какой ток должен по ним протекать (я так понимаю, что примерно 16А)?
gomed12
В треугольнике нулю неоткуда браться. Вижу вариант регулировки напряжения на первичной обмотке: автотрансформатор 3-х фазный.
traveller
Что мешает подключить звездой?
Только проследите, чтобы провод был по всем трем фазам одинаковой длины и сечения.