Цитата(SlavikProekt @ 20.11.2025, 11:05)

Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
Посмотрел в имеющихся, нашел:
1. Указания по проектированию кабельного хозяйства на подстанциях
35-500 кВ альб. II , Лист ЭЛ-II-5
(придется нашлёпать, не вставить рис.)
"5. Для заземления кабельных конструкций используется стальная полоса, привариваемая к верхнему ряду закладных деталей.
Крепление стоек кабельных конструкций в канале осуществляется их приваркой сверху к полосе заземления, и снизу - к закладным деталям"2. альбом А10-93
до 1000В лист А10-93-18, заземл. конструкций в каналах. в принципе так же как и выше.
Я укладывал кабели 0,4 кВ в небольшие бетонные лотки без мет.кабельн.конструкций внутри, без всяких связок полосой или прутком.