Добрый день, форумчане.
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
aleksej333
в теории ЖБ конструкция имеет проводимость, т.к. в ПУЭ предлагают ЖБ конструкции здания использовать в качестве заземляющего устройства в !первую очередь!.
а значит, если у Вас идёт кабельная трасса состоящая из проводящих элементов, то отдельные секции должны иметь электрический контакт между собой - система уравнивания потенциалов. Полосу не обязательно снаружи, можно внутри лотков пустить и пристрелять монтажным пистолетом, ну или если есть металлические элементы лотков то привариться к ним.
Я так не делал, но в теории вполне себе разумное требование.
gomed12
Ознакомьтесь
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1763653...%3D0%26nosw%3D1
Олега
Цитата(SlavikProekt @ 20.11.2025, 11:05) *
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
Посмотрел в имеющихся, нашел:
1. Указания по проектированию кабельного хозяйства на подстанциях 35-500 кВ альб. II , Лист ЭЛ-II-5
(придется нашлёпать, не вставить рис.) "5. Для заземления кабельных конструкций используется стальная полоса, привариваемая к верхнему ряду закладных деталей.
Крепление стоек кабельных конструкций в канале осуществляется их приваркой сверху к полосе заземления, и снизу - к закладным деталям"

2. альбом А10-93 до 1000В лист А10-93-18, заземл. конструкций в каналах. в принципе так же как и выше.

Я укладывал кабели 0,4 кВ в небольшие бетонные лотки без мет.кабельн.конструкций внутри, без всяких связок полосой или прутком.