Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужен совет опытного эксплуатационщика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Morchima
Собираю этажные щитки в будущем БЦ.
Принципиальные сечение/нагрузка на кабель представлены ниже в картинках.

Коллеги говорят, что можно занизить требования(для экономии ресурсов компании)
Но на сколько допустимо занижать внятно ответить не могут.

Вопрос ставлю так:

Можно ли увеличить кол-во автоматов на шлейф?

Если да, то на сколько и как распределять нулевойпроводник?

6мм

4мм

2,5мм

Semenych
Morchima,
Количество автоматов на шлейф не ограничивается по сумме номиналов, но по факту упирается в расчётный ток кабеля и вводного автомата. То есть набить туда ещё кучу 16А ради экономии нельзя, если потом реально могут включиться все линии сразу. Это уже изменение проекта, а не "чутка занизили" icon_confused.gif
После каждого УЗО свой N, не объединять нули разных УЗО, шину N делай для каждой группы отдельно, сечение нулевого не меньше фазного. Хочешь больше групп на один шлейф, считай нагрузку и токи как положено или возвращай эту красоту проектировщику, а не развлекайся за счет будущей эксплуатации БЦ pain21.gif
Morchima
Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 17:33) *
Morchima,
Количество автоматов на шлейф не ограничивается по сумме номиналов, но по факту упирается в расчётный ток кабеля и вводного автомата. То есть набить туда ещё кучу 16А ради экономии нельзя, если потом реально могут включиться все линии сразу. Это уже изменение проекта, а не "чутка занизили" icon_confused.gif
После каждого УЗО свой N, не объединять нули разных УЗО, шину N делай для каждой группы отдельно, сечение нулевого не меньше фазного. Хочешь больше групп на один шлейф, считай нагрузку и токи как положено или возвращай эту красоту проектировщику, а не развлекайся за счет будущей эксплуатации БЦ pain21.gif

спасибо за ответ, что-то для меня прояснилось, если не технически, то в коммуникативных отношениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.