амурец
Здравствуйте, коллеги,
в процессе работы возник такой вопрос
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ

В РУ скорой помощи на потребителей 1й категории установлены отдельные АВР.
в ТП ( ранее строилась для других нужд) установлен межсекционный АВР.
вопрос в следующем, нужно ли подключать АВР в ТП, или стоит его отключить, и работать АВР-ами потребителей 1й категории?
Благодарю за высказанное мнение и профессиональные ответы.
aleksej333
можно не отключать, чем больше АВР тем выше надёжность, если один не сработает, то сработает другой
а так достаточно и одного АВР на ВРУ скорой помощи
gomed12
Цитата(амурец @ 10.12.2025, 13:33) *
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ

Для параллельной работы трансформаторов необходимо соблюдать определенные условия:
1. Группы соединений обмоток одинаковы.
2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3.
3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%.
4. Напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%.
5. Произведена фазировка трансформаторов.
Коэффициенты трансформации должны быть одинаковыми, в данной ситуации 15 и 25, значит категорически нельзя включать трансформаторы параллельно.
Из чего следует первичные и вторичные напряжения трансформаторов должны быть одинаковы.
При разных напряжениях питания по ВН имеются и другие требования, которые практически не будут соответствовать.
Необходимо разделить нагрузку по 0,4 кВ между трансформаторами, установив между секциями АВР, для такой работы суммарная нагрузка не должна превышать мощности одного трансформатора.
амурец
по 5 требованиям к параллельной работе
1. группы соединений обмоток перепроверю
2. соотношение мощностей 1:1 630\630
3.коэффициенты трансформации подразумевают максимальное равенство вторичного напряжения?
5. фазировка естественно будет проведена.
В НД к трансформаторам и госте вроде немного другие требования



но за подсказку спасибо большое - порою госты еще.
больше интересовал другой вопрос.- растянутые переходные процессы.
то есть - произошло отключение одного трансформатора- сработал АВР скорой, переключил, сработал АВР ТП, соответственно питание на 1 секции восстановилось, АВР скорой опять переключится в нормальный режим? и все эти переключения займут 1 секунду или больше
gomed12
Цитата(амурец @ 11.12.2025, 8:09) *
1. группы соединений обмоток перепроверю

Большого значение не имеет, если хотя бы одно условие не соответствует:
Цитата
3.коэффициенты трансформации подразумевают максимальное равенство вторичного напряжения?

Что означает первичное и вторичное напряжения д/б одинаковые, из соотношения которых получаем коэф. трансформации.
Цитата
В НД к трансформаторам и госте вроде немного другие требования

Приведите эти требования.
Цитата
- произошло отключение одного трансформатора- сработал АВР скорой, переключил, сработал АВР ТП, соответственно питание на 1 секции восстановилось, АВР скорой опять переключится в нормальный режим?

Это зависит от того какой трансформатор находится в режиме основного питания, а какой в резерве.
Но впараллель трансформаторы включать нельзя.
Если суммарная потребляемая мощность превышает мощности одного трансформатора, то для обеспечения 1 категории для всего необходимо увеличивать мощности трансформаторов, либо выделить потребителей 1 категории в одну группу как приоритетную, остальное по 3 категории, чтобы при срабатывании АВР обесточивалось.
Цитата
и все эти переключения займут 1 секунду или больше

Время переключения обычно выставляется в РКН или в блоке управления АВР.
Два АВР в принципе не нужны, но можно на ТП перевести на ручной режим, или оставлять оба, но поменяв уставку срабатывания по времени, чтобы они не бодались друг с другом.
Но еще раз повторяю, у вас либо должен постоянно работать один трансформатор на всю нагрузку, а второй в резерве, либо оба трансформатора автономно и одновременно на половинную потребляемую мощность.
амурец
к сожалению, пока идет работа "я тебя слепила из того, что было".
мощности одного трансформатора достаточно для всей нагрузки. установленная мощность 507 кВт
подстанция готовилась для другого объекта,в связи с этим есть два трансформатора,авр на шинном,+2 авр для ДГУ - отдельно на каждую шинную сборку.
по времени срабатывания, в мед оборудовании свои требования отличные от общепрома,
вот и думаю, как не попасть с вагон для "некурящих" , как правильно организазовать их работу

gomed12
Цитата(амурец @ 11.12.2025, 12:40) *
мощности одного трансформатора достаточно для всей нагрузки. установленная мощность 507 кВт

Тогда без проблем, либо один работает, второй в резерве, либо оба работают индивидуально, АВР между ними в ждущем режиме.
Цитата
подстанция готовилась для другого объекта,в связи с этим есть два трансформатора,авр на шинном,+2 авр для ДГУ - отдельно на каждую шинную сборку.

Тем более АВР между ДГУ и своей секцией трансформатора в режиме ожидания и в готовности.
Но есть проблема:
Цитата
по времени срабатывания, в мед оборудовании свои требования отличные от общепрома,

Так у вас получается категория электроснабжения ЭПУ - 1 особая и наверняка применена система заземления IT.
Если перерыв недопустим, то на каждую секцию необходим, в той части, где особые требования ИБП онлайн типа.
амурец
Цитата
Так у вас получается категория электроснабжения ЭПУ - 1 особая и наверняка применена система заземления IT.
Если перерыв недопустим, то на каждую секцию необходим, в той части, где особые требования ИБП онлайн типа.

система IT применена в операционных,и там же свои АВР, по всему отделению - система TNS, пришлось замечание делать,
ибо изначально TNCS ставили
секционник переведем в ручной режим
спасибо большое за советы и подсказки
Гость сочувствующий
Цитата(амурец @ 10.12.2025, 13:33) *
...
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ
...

Проектная, приёмо-сдаточная документация имеется? Протоколы приёмо-сдаточных испытаний есть?
Есть такая фраза: "Больше бумаги - чище ..опа!" - вот из этого и надо исходить, прикрывая пятую точку.
амурец
пока еще нет, строят ускоренными темпами. icon_biggrin.gif
официально даже проект ЭОМ не передали пока, естественно будем все это требовать
eugevict
Цитата(aleksej333 @ 10.12.2025, 16:11) *
можно не отключать, чем больше АВР тем выше надёжность, если один не сработает, то сработает другой

Не факт, чем больше элементов в схеме - тем ниже ее надежность.
gomed12
Цитата(амурец @ 11.12.2025, 15:30) *
система IT применена в операционных,и там же свои АВР, по всему отделению - система TNS, пришлось замечание делать

Пока ваши трансформаторы неправильно работали параллельно перерыва в электроснабжении операционных не было, а теперь он появится.
Определитесь насколько это критично, а то придется для операционных устанавливать онлайн ИБП.