Цитата(амурец @ 11.12.2025, 8:09)

1. группы соединений обмоток перепроверю
Большого значение не имеет, если хотя бы одно условие не соответствует:
Цитата
3.коэффициенты трансформации подразумевают максимальное равенство вторичного напряжения?
Что означает первичное и вторичное напряжения д/б одинаковые, из соотношения которых получаем коэф. трансформации.
Цитата
В НД к трансформаторам и госте вроде немного другие требования
Приведите эти требования.
Цитата
- произошло отключение одного трансформатора- сработал АВР скорой, переключил, сработал АВР ТП, соответственно питание на 1 секции восстановилось, АВР скорой опять переключится в нормальный режим?
Это зависит от того какой трансформатор находится в режиме основного питания, а какой в резерве.
Но впараллель трансформаторы включать нельзя.
Если суммарная потребляемая мощность превышает мощности одного трансформатора, то для обеспечения 1 категории для всего необходимо увеличивать мощности трансформаторов, либо выделить потребителей 1 категории в одну группу как приоритетную, остальное по 3 категории, чтобы при срабатывании АВР обесточивалось.
Цитата
и все эти переключения займут 1 секунду или больше
Время переключения обычно выставляется в РКН или в блоке управления АВР.
Два АВР в принципе не нужны, но можно на ТП перевести на ручной режим, или оставлять оба, но поменяв уставку срабатывания по времени, чтобы они не бодались друг с другом.
Но еще раз повторяю, у вас либо должен постоянно работать один трансформатор на всю нагрузку, а второй в резерве, либо оба трансформатора автономно и одновременно на половинную потребляемую мощность.