Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52)

Что тут непонятного?
Здесь абсолютно всё понятно.
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52)

В любую коробку, установочную, распределительную,..
Покажи пальцем на коробку в месте ввода, любую.. Зачем писать лишнее ?
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52)

в гильзу кабель заводится в защитной оболочке!
В гильзу НГ
могут заводиться и провода:
ПУЭ 2.1.58 "... в местах
прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между
проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), .. легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, ... новых
проводов и кабелей.."
Старый СНиП 3.05.06-85 (до 2017 г.), "3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и
незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены
в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб."
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52)

Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки..
Разумеется. И при (!) использовании
НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля.