Den4a
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом?
Shura_with_KINEF
Где?(улица, помещение, подвал) Через что?(кирпичная стена, бревно, стенка щитка) Куда?(в щит, далее по стенам).
Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте.
Den4a
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 8:32) *
Где?(улица, помещение, подвал) Через что?(кирпичная стена, бревно, стенка щитка) Куда?(в щит, далее по стенам).
Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте.

В квартире. В стяжке пола через пвх трубу, по которой был положен кабель от застройщика, а потом в стене в штробе. Из щитка в подъезде к щитку в квартире вводной кабель. Изоляция на месте, снята черная оболочка.
gomed12
Плохо, если гильза в стороне от стены. А так нарушений не вижу, хотя жильная изоляция в кабеле тоньше, чем у одиночного провода.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 8:32) *
Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте.
Вопрос, обладает ли основная изоляция (жил) свойствами НГ и LS ? Следует ли применять в жилье жилы без защитной оболочки ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тот же вопрос и к этому обстоятельству:
Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 9:45) *
.. хотя жильная изоляция в кабеле тоньше, чем у одиночного провода.

(когда жилы находятся в оболочке, меж ними и по отношению к внешним проводящим частям два слоя изоляции)
gomed12
Цитата(Олега @ 25.12.2025, 10:50) *
Тот же вопрос и к этому обстоятельству:

В самой гильзе и далее после нее прокладка должна соответствовать поз.1 табл. А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52
Олега
Вопрос был для Шуры.. )) "Обстоятельство" я не оспаривал.
Den4a
Уже пошли дискуссии на тему, от которой я очень далека. А можно простыми словами для чайника обьяснить, высказать мнение или несколько по этому поводу. Буду очень благодарна.
Олега
Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 10:58) *
В самой гильзе и далее после нее прокладка должна соответствовать поз.1 табл. А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52
Сомнительно, что вводной кабель проходит через перегородку с термоизоляцией.
gomed12
Обсуждения касались некоторых необходимых уточнений.
Кабель без наружной изоляции из гильзы при расположении гильзы непосредственно по ходу прокладки в продолжении штробы, т.е. у стены, далее прокладывается в изолированной электротехнической трубе. Иначе переход от гильзы до штробы необходимо защитить от механических повреждений. Или расстояние перехода от гильзы до штробы в стене необходимо уложить в штробу в полу в трубе и выйти к штробе в стене.
Олега
Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 11:37) *
переход от гильзы до штробы необходимо защитить от механических повреждений.
Это понятно..
Непонятно, можно ли использовать в квартирах провод без защитной оболочки НГLS ?
gomed12
Цитата(Олега @ 25.12.2025, 12:08) *
Непонятно, можно ли использовать в квартирах провод без защитной оболочки НГLS ?

Наверное, правильнее будет, если в трубе НГLS.
Shura_with_KINEF
Цитата(Den4a @ 25.12.2025, 9:09) *
В квартире. В стяжке пола через пвх трубу, по которой был положен кабель от застройщика, а потом в стене в штробе. Из щитка в подъезде к щитку в квартире вводной кабель. Изоляция на месте, снята черная оболочка.
Т.е. от щитка до щитка кабель или цельный, или без оболочки,но в ПВХ трубе?


Цитата(Олега @ 25.12.2025, 11:00) *
Вопрос был для Шуры.. )) "Обстоятельство" я не оспаривал.
Нет оболочки, нечему гореть.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 12:35) *
Нет оболочки, нечему гореть.
А ПВХ изоляция на жилах (которая с вопросиками) она негорючая ваще ?

Когда "есть оболочка", то вопросов и нет, ибо она НГ-Ls.

Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 12:13) *
Наверное, правильнее будет, если в трубе НГLS.
Наверное.
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 25.12.2025, 12:45) *
Когда "есть оболочка", то вопросов и нет, ибо она НГ-Ls.

Цитата(Олега @ 25.12.2025, 12:45) *
А ПВХ изоляция на жилах (которая с вопросиками) она негорючая ваще ?
Олега
И чо ?

Если нет оболочки с НГ-Ls, то более тонкой изоляции и без НГ-Ls достаточно ?

Другими словами. С кабеля снята защитная оболочка обладающая свойством НГ-Ls. Жилы кабеля (с изоляцией без этих свойств и тоньше) введены в квартиру и проложены на некотором участке..
Гость сочувствующий
Цитата(Den4a @ 24.12.2025, 23:34) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом?

ПУЭ-7, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.". Ваш электрик - халтурщик!
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.12.2025, 15:38) *
Места соединения и ответвления ..
Вы о чём ? Какие соединения и ответвления на протяжении вводного кабеля ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 25.12.2025, 16:26) *
Вы о чём ? Какие соединения и ответвления на протяжении вводного кабеля ?

Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось?
gomed12
Мы рассуждаем в общем о создавшейся ситуации, не зная какое сопротивление изоляции будет после монтажа на выходе-это главное. Может до гильзы длина кабеля 1 м, а после разделки 10 м, вот и получается, что кабель с тонькой жильной изоляцией, но не предназначенной механическим воздействиям будет изгибаться как кабель с оболочкой.
Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него.
Den4a
[quote name='Shura_with_KINEF' date='25.12.2025, 12:35' post='606161']
Т.е. от щитка до щитка кабель или цельный, или без оболочки,но в ПВХ трубе?


В стяжке в трубе , которую ложил застройщик, а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5:58) *
Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось?
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.

Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 10:40) *
Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него.
Очень верно сказано. Процент заполнения трубы при протяжке одного кабеля, насколько помню, до 53%. (я пользовал "Канал 2010")

Цитата(Den4a @ 26.12.2025, 11:52) *
.. а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую
Если "вроде" заменить на "стопудово", то это уже другое дело. (НГ - не "негорючая", а "нераспространяющая горение")
Интересно, а труба в полу может чем-то отличаться от трубы в стене ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 26.12.2025, 13:15) *
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.
...

ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 15:57) *
ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей,
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Впрок. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 26.12.2025, 17:30) *
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ ...

Что тут непонятного? В любую коробку, установочную, распределительную, в гильзу кабель заводится в защитной оболочке! Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки ...
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52) *
Что тут непонятного?
Здесь абсолютно всё понятно. icon_wink.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52) *
В любую коробку, установочную, распределительную,..
Покажи пальцем на коробку в месте ввода, любую.. Зачем писать лишнее ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52) *
в гильзу кабель заводится в защитной оболочке!
В гильзу НГ могут заводиться и провода:
ПУЭ 2.1.58 "... в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), .. легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, ... новых проводов и кабелей.."
Старый СНиП 3.05.06-85 (до 2017 г.), "3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб."

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8:52) *
Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки..
Разумеется. И при (!) использовании НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля.
gomed12
Цитата(Олега @ 27.12.2025, 18:54) *
И при (!) использовании НГ-Ls трубы (в проходке, в стяжке пола, в стене) (#12,#14,#22) такая труба выполняет защитную функцию снятой защитной оболочки. И кстати, толщина трубы больше толщины изоляции кабеля.

Скорее всего в качестве гильзы использована труба ПП 20 мм, с внутренним диаметром 14,4 мм, а у кабеля диаметр 15,3мм, толщина оболочки-1,8 мм.
По- нормальному, если оставлять гильзу, правильнее было бы рассверлить гильзу сверлом на 17,5 мм и протащить кабель с оболочкой.
Т.к. весь оставшийся кусок кабеля протаскивается через гильзу, то правильнее заключить этот кусок в термоусадку 20 мм до протаскивания.
gomed12
Возможно и электротехническая труба на 14, но в любом случае, какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима. Просто считаю, могут ухудшиться электротехнические свойства жильной изоляции при протаскивании через гильзу и в дальнейшем волочении в другую трубу, поэтому рекомендую разместить жилы в термоусадку.
Олега
Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 20:02) *
..правильнее было бы рассверлить.. и протащить кабель с оболочкой.
Предполагать можно.. Но изоляции уже нет.

Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 21:51) *
..какая-то мех. защита жилам без оболочки необходима.
А за высверленный ПП кто зуб даст ?

Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 21:51) *
могут ухудшиться электротехнические свойства жильной изоляции при протаскивании через гильзу и в дальнейшем волочении в другую трубу
Замечу, что это делается после снятия фаски, тем более на пластике. Вряд ли ПВХ повредится, да и смазку не исключаем.