Челобас
Добрый день! Интересует такой момент, когда автомат отключил кабельную линию или линию к какому то ряду эл. щитов и после этого допустимо ли однократно снова его включить без выяснения причин. На практике как правило так и происходит, отбило, пришли включили, если не отбило, то и работает, отбило ищем причину.
А вопрос в том, есть ли указания,нормативные документы о допустимости или запрете таких действий. Интересует именно кабельные линии 0,4кВ.
gomed12
Таких требований не встречал. Всё зависит от ответственности и допустимости таких внезапных перерывов в электроснабжения в части опасности пользователям и нанесения материального ущерба организации.
В общем, каждая организация сама решает при вводе в эксплуатацию ЭУ с помощью каких технических средств предупреждать такие моменты.
Shura_with_KINEF
Есть вариант "Повторно не включать" и плакат. Но всё это в конкретных ситуациях.
И ладно, без проверок взвести автомат на группу освещения, ЛН бывает на коротыш перегорают, другое дело отключился распред.щит с кучей автоматов. Неужели не интересно, какой из отходящих АВ подорвался? А есть распред щиты вводной которых и не взведёшь, пока отходящие не отключишь.
Всё очень субъективно.
Челобас
Всё оно конечно так, и уверен все так делают, потому что так проще. Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции" icon_biggrin.gif относительно конечно ответственного за электро хозяйство. Поэтому и вопрос, чем руководствоваться? Приказом по предприятию что-ли, мол включить один раз допустимо
с2н5он
то что не запрещено, то разрешено
Олега
В руководстве по эксплуатации ВА57-39 КЭАЗ:
"2.5 Выключатели допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания и токов
перегрузки не менее чем через три минуты."
В руководстве к ВА53-43:
"− первое повторное включение немедленно после срабатывания выключателя при токе перегрузки или короткого замыкания;
− два включения подряд тока перегрузки или короткого замыкания с паузой после отключения не менее 5 мин."

А ежели часто "клювик" дёргать начать, то ясный пень - изоляция упреет.
gomed12
Цитата(Челобас @ 26.12.2025, 13:14) *
Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции" icon_biggrin.gif относительно конечно ответственного за электро хозяйство.

Вдруг в нормальных условиях практически не бывает при правильной организации работ. Строители долбят полы, стены и потолки без согласования работ с энергетической службой, ТВЧ проложены в зонах досягаемости с нарушением нормированных расстояний от конструкций, НС с прямым прикосновением к ТВЧ - вот в этих случаях может быть "вдруг" с последствиями.
В остальном, отключения происходят от ухудшения изоляции в присоединении, значит виновата энергетическая служба, которая выполняет работы по заявкам, т.е. "на отказ" вместо проведения диагностических работ для предупреждения аварий или при наличии средств и ответственности производства не выполняют полноценные ППР.
Цитата
то что не запрещено, то разрешено

Наоборот, что разрешено, то не запрещено. icon_biggrin.gif
Гость не добрый
У нас энергетик давал команду включить линию напрямую, в обход автомата.
Говорил, типа - что сгорит, то не сгниёт ..
Главный инженер быстро разобрался с ним (выгнал) ..
но было весело icon_biggrin.gif
мрЭЛ
Кроме автоматических выключателей существуют еще предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок, релейная защита для защиты высоковольтных линий. Думаю такая градация.
Олега
Цитата(мрЭЛ @ 30.12.2025, 22:29) *
..предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок,..
Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ?
мрЭЛ
Цитата(Олега @ 31.12.2025, 0:06) *
Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ?

Фиг его знает. Еще заметил что у нас на ТП в РУ 10 преды стоят перед трансформаторами. Я не особо сам понимаю область применения этих двух защит. Самому охота узнать мнение профи.