Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление и напряжение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Big_M
Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
Shura_with_KINEF
Не бывает многоквартирных домов без заземления, бывают старые с сетями по старым стандартам, без выделенного защитного проводника, предназначенные для старого советского оборудования и бытовых приборов, тогда не было приборов с третьим, защитным проводником в питающем кабеле(шнуре) и вилкой с третьим защитным контактом. И не было соответственно розеток с третьим, защитным контактом.
Неизвестна глубина переделок сетей в вашей квартире, но если на защитном заземляющем контакте половина напряжения сети, либо это не просто удлинитель, а фильтр (т.н. Пилот), а розетки без заземляющего контакта. Либо в квартире установлены розетки с защитным контактом, все защитные контакты соединены между собой третьим проводом, но не подключены в щите, и при этом в квартире подключен какой-то бытовой прибор I класса защиты, который и делит сетевое напряжение на защитном проводнике пополам.
Удлинителем, конечно пользоваться можно, он исправен, не исправны квартирные сети. Эти 110 В имеют большое сопротивление, и не могут вызвать поражение электрическим током, но пока приборы включенные в розетки исправны.
Гость
Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем желающим. Меньше вопросов будет.
Big_M
Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) *
Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем желающим. Меньше вопросов будет.

Давно пора всяким больным людям запретить писать не по теме вопроса

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2026, 15:31) *
Не бывает многоквартирных домов без заземления, бывают старые с сетями по старым стандартам, без выделенного защитного проводника, предназначенные для старого советского оборудования и бытовых приборов, тогда не было приборов с третьим, защитным проводником в питающем кабеле(шнуре) и вилкой с третьим защитным контактом. И не было соответственно розеток с третьим, защитным контактом.
Неизвестна глубина переделок сетей в вашей квартире, но если на защитном заземляющем контакте половина напряжения сети, либо это не просто удлинитель, а фильтр (т.н. Пилот), а розетки без заземляющего контакта. Либо в квартире установлены розетки с защитным контактом, все защитные контакты соединены между собой третьим проводом, но не подключены в щите, и при этом в квартире подключен какой-то бытовой прибор I класса защиты, который и делит сетевое напряжение на защитном проводнике пополам.
Удлинителем, конечно пользоваться можно, он исправен, не исправны квартирные сети. Эит 110 В имеют большое сопротивление, и не могут вызвать поражение электрическим током, но пока приборы включенные в розетки исправны.

Дело в том, что это не сетевой фильтр, а самая обычная колодка с заземляющим проводником без конденсаторов и варисторов. И в розетках нет третьего защитного проводника, в квартире двухпроводная схема. Вопрос остается открытым
traveller
А почему бы не разобрать колодку и не проверить целостность шнура (и вилки) и корректность его подключения к этой колодке?
Big_M
Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) *
А почему бы не разобрать колодку и не проверить целостность шнура (и вилки) и корректность его подключения к этой колодке?

Разбирал, прозванивал провода, все в порядке.
traveller
Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка.

Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет.
Big_M
Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) *
Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка.

Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет.

Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса?
Dimka1
Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) *
Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса?


Вы в школе на физике хорошо учились? Формулы по электричеству помните?
Нарисуйте три провода 1, 2, 3. Между всеми проводами нарисуйте паразитную емкость С.
Включите два провода 1 и 3 в розетку. Теперь присоедините вольтметр между 1 и 2 проводом или между 2 и 3 проводом и определите его показания. Сможете это сделать?
Если нет, то тогда Вам не объяснить, т.к. из-за нехватки знаний Вы ничего не поймете.