Доброго времени суток всем!
Имеется производственное помещение 25х18м с категорией взрывоопасности В-1а. Система TN-C-S (разделение PEN на PE и N выполнено в ВРУ). Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками, подключенными 3хжильным бронированным кабелем. Оборудование подключено также 3/5 жильным кабелем. Светильники подключаются к заземлению снаружи и внутри, то есть внутри 3й жилой PЕ, снаружи проводником ДСУП (имеется болт внутри и снаружи), взрывозащищенные распределительные коробки для сети освещения также имеют болт заземления внутри и снаружи.
1. Вопрос в том как правильно с точки зрения действующих норм выполнить ДСУП?
2. Надо ли каждую коробку освещения присоединять к ДСУП или достаточно непрерывной связи при помощи бронированного кабеля и кабельных вводов?
3. Ранее ДСУП служила стальная полоса по периметру помещения и к ней проводами присоединяли оборудование для заземления. Теперь есть идея поставить в ВРУ доп. шину уравнивания потенциалов и пригнать с нее в помещение ПуГВ, поставить взрывозащищенную коробку КУП и от нее уже разводить по помещению на другие коробки и далее на оборудование и светильники. На сколько это будет правильно? Или все таки полосой?(но в ГОСТ Р 58882-2020 п 7.8.5 сказано что заземлять только жилой кабеля или провода) Коробок КУП получиться много, т.к. светильников 50 шт и распред. коробок сети освещения еще больше...
Заранее благодарю!