Alexpen
Добрый день.
Просьба помочь с реализацией следующего подключение. Есть ввод в дом 3 фазы. Соответственно автомат 3ф - УЗО вводное 3ф - авдт от каждой фазы (3шт) - группа автоматов на потребители от каждого.
Также с недавнего времени появилась машина гибрид, которая может обратно выдавать 2-3квт.
Хочу ее использовать для резервной запитки некоторых потребителей (котел, свет местами, холодильник, ну еще комп).
Думал обратно через розетку сделать, но тут что-то косяк на косяке выходит. Бросил затею.
Теперь думаю, каким образом безопасно подключить в щитке. Разработал схему через 3 однофазных автомата (на входе перемычка одной фазы, на выходе потом соединение с домашними L1 L2 L3), ноль тоже можно через автомат запустить на общий. То есть, выключаем вводной автомат при отключении общего электричества, включаем 4 автомата однополюсных от машины-инвертора и пользуемся небольшими потребителями.
Смущает. что в случае закисания контактов автомата или еще какого-то фаталити могут встретиться между собой фазы из общей сети.
Как возможно реализовать?
Shura_with_KINEF
Воспользуйтесь не автоматическими выключателями, а модульными переключателями 1-0-2, на 2,3 полюса. Точно не получится замыкание между источниками в результате ошибки или "закисания"

Обязательно коммутировать и ноль и фазу.
traveller
IEK ВРТ-63, 4P
Ток переключателя должен быть не меньше номинала вводного автоматического выключателя.
Больше - лучше.
Я бы выбрал 63А.
gomed12
Я себе пришпандорил такой с автоматическим переключением
https://aliexpress.ru/item/1005007320594612....41da5842SVxwh1
A.Panichkin
Цитата(gomed12 @ 30.1.2026, 0:13) *
Я себе пришпандорил такой с автоматическим переключением

Подтверждаю.
У меня такой же. Отлично работает. И самое главное фазы никогда не встретятся.
traveller
Автоматика - это, конечно, хорошо, но ТС для переключения все равно идти подключать кабелем дом к автомобилю.
zoog
Вместо автоматов (или дополнительно, для надёжности) можно поставить реле с переключающими контактами, обмотка на сеть, контакты переключают источник - сеть или инвертор.