Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как разобраться с сечение кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


бухарик
Сломал уже мозг, помогите понять.На кабеле маркировка ПВС4х1. 5+1х1.5, но!!! Проводов то 6!!!,коричневый жёлтый синий два чёрных, плюс зримо тоньше ещё один чернвюый. Замерял толщину жилок- скорее что 0.19 учитывая госты, в проводе их 25. Ну никак я на 1.5 кв. мм не выхожу!!! А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться!
Shura_with_KINEF
Цитата(бухарик @ 10.2.2026, 13:38) *
А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться!

Пятижильные кабели ПВС иногда скручивают вокруг сердечника. В маркировке наличие сердечника никак не отражается.
А проволок диаметром не более 0,26 мм в жиле должно быть 28 шт.
eugevict
Цитата(бухарик @ 10.2.2026, 13:38) *
Ну никак я на 1.5 кв. мм не выхожу!!!

То что производители занижают сечение - эта песня уже двно идет,на форуме не раз выплывала. ГОСТы давно похоронили, все делают по ТУ.
бухарик
Цитата(eugevict @ 10.2.2026, 21:23) *
То что производители занижают сечение - эта песня уже двно идет,на форуме не раз выплывала. ГОСТы давно похоронили, все делают по ТУ.

я понимаю занижают-но не в два ж раза!


Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.2.2026, 15:04) *
Пятижильные кабели ПВС иногда скручивают вокруг сердечника. В маркировке наличие сердечника никак не отражается.
А проволок диаметром не более 0,26 мм в жиле должно быть 28 шт.

про шестой провод разобрался, точно сердечник стекловолокно в изоляции!, но в моем варианте жилки по 0,19 мм!!! штангенциркуль с точностью 0,02 мм не может же так врать. Неужели фальсификация в два раза? изготовление 10.2017
gomed12
Значит ваш провод меднее icon_biggrin.gif
traveller
Хотите получить гарантированные полтора миллиметра сечения и защитить автоматом С16? Приобретайте сечение 2,5 кв.мм. По статистическим измерениям там 1,6-1,7...
Гость сочувствующий
Цитата(бухарик @ 11.2.2026, 6:26) *
... изготовление 10.2017

"Не менее 6 лет — срок службы провода ПВС (провод виниловый соединительный) при соблюдении условий эксплуатации." - даже если он на складе пролежал, стоит ли связываться с таким?
eugevict
Цитата(бухарик @ 11.2.2026, 6:26) *
я понимаю занижают-но не в два ж раза!

А как наклейки нужные появляются, как продавцы(менеджоры) впаривают о "проводимости", какую речь закатывают о своей професиональности, а когда "лажа" не катит - просто смываются по срочным и неотложным делам. С этим еще не встречались ?
бухарик
Цитата(eugevict @ 11.2.2026, 12:51) *
А как наклейки нужные появляются, как продавцы(менеджоры) впаривают о "проводимости", какую речь закатывают о своей професиональности, а когда "лажа" не катит - просто смываются по срочным и неотложным делам. С этим еще не встречались ?


бог миловал как говорится, но... производитель же не китай. вполне респектабельные российские заводы, как так?
eugevict
Цитата(бухарик @ 13.2.2026, 3:04) *
бог миловал как говорится, но... производитель же не китай. вполне респектабельные российские заводы, как так?

"Жаба" чувство интернациональное - давит всех одинаково.
Гость сочувствующий
Цитата(бухарик @ 10.2.2026, 13:38) *
... На кабеле маркировка ПВС4х1. 5+1х1.5, но!!! Проводов то 6!!!, ...

Позвольте поправить! ПВС - -не кабель, а ПРОВОД в Виниловой изоляции, Соедините. Не проводов 6, а ЖИЛ!
zoog
Цитата(бухарик @ 10.2.2026, 14:38) *
Сломал уже мозг, помогите понять.На кабеле маркировка ПВС4х1. 5+1х1.5, но!!! Проводов то 6!!!,коричневый жёлтый синий два чёрных, плюс зримо тоньше ещё один чернвюый. Замерял толщину жилок- скорее что 0.19 учитывая госты, в проводе их 25. Ну никак я на 1.5 кв. мм не выхожу!!! А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться!

Мож штангерциркуль (это какой с таким разрешением?) гонит, мож, Вы жилу продавливаете. На игле или чем-то похожем навейте 10 витков этого провода вплотную и перемерьте. Дажее, можно взять х метров этого кабеля, подать на них ток 0,1..1А (блок питания + известное сопротивление - лампа, кусок нихрома), измерить напряжение и посчитать сопротивление, а их него уже и сечение.
traveller
А если там не медь?
Хорошо бы прикинуть удельный коэффициент через длину, сечение и измеренное сопротивление (например среднее арифметическое из нескольких измерений разных цифровых омметров). Насколько он будет далек от медного?
zoog
Цитата(traveller @ 14.2.2026, 14:20) *
А если там не медь?
Хорошо бы прикинуть удельный коэффициент через длину, сечение и измеренное сопротивление (например среднее арифметическое из нескольких измерений разных цифровых омметров). Насколько он будет далек от медного?

Токое только миллиомметры измерят, которые не в каждой лаборатории/мастерской бывают. Ну или как я предложил.
Гость сочувствующий
Цитата(traveller @ 14.2.2026, 13:20) *
... (например среднее арифметическое из нескольких измерений разных цифровых омметров). ...

Не цифровые омметры тут нужны, а мост Уитстона.
zoog
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2026, 17:23) *
Не цифровые омметры тут нужны, а мост Уитстона.

Мост Вицина остался в 60х, дорогой...
Гость сочувствующий
Цитата(zoog @ 14.2.2026, 17:18) *
Мост Вицина остался в 60х, дорогой...

У Вас может и в 60-х остался, а у меня вон, на рабочем столе стоит, правда не поверенный, но рабочий. Сфотографировать лень, да на стороннем ресурсе размещать ...
бухарик
Цитата(zoog @ 14.2.2026, 11:41) *
Мож штангерциркуль (это какой с таким разрешением?) гонит, мож, Вы жилу продавливаете. На игле или чем-то похожем навейте 10 витков этого провода вплотную и перемерьте. Дажее, можно взять х метров этого кабеля, подать на них ток 0,1..1А (блок питания + известное сопротивление - лампа, кусок нихрома), измерить напряжение и посчитать сопротивление, а их него уже и сечение.

штангель нормальный вроде YATO/. точность 0,02 мм, продавить жилу еще попробовать надо, я уж по разному пытался. короч паспрабую еще 10 витков промерять. мож и впрямь штангель такой, хотя 0,19 и 0,26 на шкале 0,02 довольно далеко совпадать должно
gomed12
Провода ПВС - расшифровка обозначений и условия использования.
Сокращение ПВС означает провод в поливинилхлоридной изоляции соединительный. Помимо буквенной наносится также цифровая маркировка, в которой первая цифра означает количество жил (2–5), вторая — сечение (0,75–6 мм2).
Дополнительные буквенные индексы имеют следующее значение:
индекс отсутствует — можно использовать только внутри помещений, либо на улице, но в хорошую погоду;
«Н» — изоляционный материал выполнен из горючего состава;
«М» — допускается эксплуатировать кабель в условиях низких температур (приблизительно до -400C);
«МП» — можно использовать в условиях, где от изделия требуется повышенная прочность изоляции;
«Т» — допускается воздушная прокладка проводника на большие расстояния;
«П» — означает «плоский» кабель, т. е. жилы в нем расположены параллельно друг другу;
«У» — в проводнике с данной маркировкой количество проволок в каждой жиле уменьшено, благодаря чему удается снизать стоимость кабеля, не снижая сильно нагрузочную способность.
В соответствии с ГОСТ 7399-97 есть две марки провода — ПВС и ПВСн и первый вариант является основной формой выпуска, а второй говорит о том, что в изделии используется несгораемая оболочка, благодаря которой сильно повышается безопасность использования под большими нагрузками.
Все остальные перечисленные выше марки выпускают по техническим условиям заводов-изготовителей.
Правильный подбор марки провода позволит не только сэкономить, но и обеспечить максимальный срок службы изделия, поэтому следует внимательно подбирать провод ПВС, в том числе и по цене за метр.


Поэтому ПВС, выпущенные по ТУ изготовителя могут отличаться как по количеству проволок в жиле и их сечения, так и общим сечением жилы, поэтому марку ПВС необходимо приобретать с учетом целей использования.
sasha4312
Не хрена, Вы - пацаны не знаете!
Мне один барыга на рынке поведал, что на предприятиях, для уменьшения удельного сопротивления, к меди примешивают серебро! И такая медь, оказывается, называется электротехнической!!!
Потому и дороже и тоньше!!!
zoog
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2026, 18:29) *
У Вас может и в 60-х остался, а у меня вон, на рабочем столе стоит, правда не поверенный, но рабочий. Сфотографировать лень, да на стороннем ресурсе размещать ...

Вы не понимаете или делаете вид? Откуда у нормального человека, не антиквара, такие штуки? А вот миллиомметр, даже в формате пинцета да десяток долларов - есть в любом сетевом магазине.

Цитата(бухарик @ 14.2.2026, 21:58) *
штангель нормальный вроде YATO/. точность 0,02 мм, продавить жилу еще попробовать надо,

Некоторые острыми губками жмут, чужая душа - потёмки.
Гость сочувствующий
Цитата(zoog @ 14.2.2026, 22:25) *
Вы не понимаете или делаете вид? Откуда у нормального человека, не антиквара, такие штуки? ...

Раз у меня сохранился мост Уитстона, по-вашему я не нормальный человек? Спасибо на добром слове! Тогда добавлю: у меня есть ещё такие штуки, как прибор радиолюбителя "Сура", в составе которого осциллограф, генератор сигналов, блок питания постоянного тока, ещё в наличии у меня ламповый вольтметр В7-15 и другие приборы. Все в рабочем состоянии, и, страшно сказать, я ими время от времени пользуюсь!
sasha4312
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2026, 8:46) *
Раз у меня сохранился мост Уитстона, по-вашему я не нормальный человек?

Мост постоянного тока для точного измерения сопротивления, бывает просто незаменим. К примеру, для измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов, когда электронные измерители сопротивления, из-за присутствия реактивной составляющей страшно глючат.
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току, обязательная процедура эксплуатации силовых трансформаторов, и входит в регламент.
Так что все окей!
Вы не одиноки.
Вопрос только в точности именно Вашего прибора. А мостами постоянного тока пользуются многие.
Гость сочувствующий
Цитата(sasha4312 @ 15.2.2026, 9:39) *
Вопрос только в точности именно Вашего прибора. ...

Есть у меня несколько резисторов высокой точности (0,1%) для проверки моего моста, мне хватает.
zoog
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2026, 9:46) *
Раз у меня сохранился мост Уитстона, по-вашему я не нормальный человек?

Да, не понимать иронию - это ненормально)
Поясняю: нормальный человек не разбирается в электрике и если у него есть тестер за 2 бакса - уже хорошо.

Цитата(sasha4312 @ 15.2.2026, 10:39) *
Мост постоянного тока для точного измерения сопротивления, бывает просто незаменим. К примеру, для измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов, когда электронные измерители сопротивления, из-за присутствия реактивной составляющей страшно глючат.
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току, обязательная процедура эксплуатации силовых трансформаторов, и входит в регламент.
Так что все окей!
Вы не одиноки.
Вопрос только в точности именно Вашего прибора. А мостами постоянного тока пользуются многие.

Вопрос в наличии такого прибора у случайного юзера. Я бы поставил квартиру, что дома не у каждого статысячного такой есть, хорошо если БП 12В, лампочка (можно даже 220В/100Вт) и ДММ.

Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2026, 12:09) *
Есть у меня несколько резисторов высокой точности (0,1%) для проверки моего моста, мне хватает.

Ну а сами резисторы есть чем поверить?
Гость сочувствующий
Цитата(zoog @ 15.2.2026, 11:18) *
...
Ну а сами резисторы есть чем поверить?

Н-да! Как далеко зашло Ваше глубокомыслие! У меня же дома филиал Парижской палаты мер и весов!
zoog
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2026, 14:26) *
Н-да! Как далеко зашло Ваше глубокомыслие! У меня же дома филиал Парижской палаты мер и весов!

Ну то есть его точность по факту м.б. как у обычного пинцета. А ещё хвастаетесь.
Гость сочувствующий
Цитата(zoog @ 15.2.2026, 11:18) *
Да, не понимать иронию - это ненормально)
Поясняю: нормальный человек не разбирается в электрике и если у него есть тестер за 2 бакса - уже хорошо.

Вопрос: как Вы считаете, будет человек, не разбирающийся в электрике, будет порядка двадцати лет сидеть здесь, на сайте электриков? Специально для Вас: у меня стаж работы электромонтажником 37 лет. Работал начальником электролаборатории, Главным энергетиком, экспертом по входному контролю качества, инженером по охране труда ...