Алексей
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему?
nitrogen
Отколючи заземление от щитка, и подключи к трубам. Главное не заземлить а устранить разность потенциалов.
КОСТЯ
Заземление от щитка отключать конечно не надо. Просто выполни уравнивание потенциалов путём соединения корпуса бака с металлической трубой медным проводником ПВ -3 сечением (см. ПУЭ)
Алексей
Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?
nitrogen
Цитата(Алексей)
Второй вариант не грозит последствиями?


Еще как грозит, провод заземления вряд ли толстый и легко загориться когда будут варить трубы.
Гость
Цитата(Алексей)
Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?


Вы "попали" на крупные неприятности: хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм). Попробуйте измерить ещё напряжение между Вашим заземлённым проводом и экраном ТВ-кабеля. Там Вас то же может сюрприз поджидать. icon_idea.gif
В Вашем доме точно кто-то электричество ворует... А расплачиваться за это будете Вы...
Алексей
Цитата
хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).


Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем.
Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать?
Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы icon_eek.gif
f389
Цитата(Алексей)
Цитата
хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).


Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем.
Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать?
Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы icon_eek.gif


Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!
Гость
Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!

Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, тащить надо метров 20 жирного провода до щитка, под половиками я его не положу, а штробить канал - это ой-ой-ой. Вопрос - оно нужно, вести провод? Склоняюсь, чтобы заземлить нагреватель на водопроводную трубу (она заземлена), но пока не решаюсь, очень хотелось бы услышать по этому варианту решения проблемы комментарии знающих людей.
Viktor2004
По-моему заземление электрощитка это должна быть головная боль ЖЭКа. И заземлять его надо не через свою квартиру на батаррею, а по стояку подъезда на первом этаже дома.
Напишите заявление в ЖЭК что вас бьет током когда вы снимаете показания счетчика и пусть такие заявления напишут ваши соседи.
Возможно ЖЭК и среагирует. Главное добиться прихода специалистов.
Желательно, когда они придут чтобы у вас был включен ваш нагреватель заземленный на щиток. Тогда в процессе заземления щитка есть вероятность что ОНИ правильно выберут сечение заземляющего провода.
Гость
Цитата(Anonymous)
Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!

Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, ...метров 20 ...жирного провода


Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"?

А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм.
Алексей
Цитата
Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"?  

А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм.


Водонагреватель с трубой - в туалете, а туалет в противоположном конце от входа в квартиру, щиток около входа в квартиру.

Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно, а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.
AlexsanderV.Lyapich
Как я понял из всего вышесказанного Вам надо отключить желто-зеленый провод (РЕ) от розетки питающей в/н , а корпус в/н соединить со всеми близ лежащими токопроводящими предметами. Для защиты этой группы эл. приёмников кроме автомата поставить ещё УЗО, т.к. в случае снижения сопротивления изоляции эл. приёмника на корпусе может появиться угрожающей Вашей жизни потенциал, а защитить сможет только УЗО и лучше на 10мА.
А правильно корпус вводного (в доме) эл. щитка и все трубы должны быть соеденены проводником уравнивания потенциалов и у Вас в квартире не должно быть напряжения между корпусом эл.щитка и трубами воды и отопления.
Мрак
Уважаемые господа!
Пожалуй, самое неприятное из содутствующих явлений - электрокоррозия.
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять.
f389
Цитата(Мрак)
Уважаемые господа!
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять.


Автору темы скоро и так придётся эти трубы менять, они ж у него греются из-за "разности потенциалов".

"Подводки" могут греться от того, что в/н и т/п этого дома заземлёны тольуо у автора темы, а все остальные жители, предполагают, что т/п д.б. ЗАЗЕМЛЕНЫ(где-то в подвале) и "сливают" лишнее электричество, например "способом №13"... icon_lol.gif Или не заземляют, как положено, свои СМ и ПММ, а автор темы несёт убытки...
Если никто "голышом" о в/н не трётся, то можно отключить провод заземления и посмотреть что получиться - с гибкими подводками. Но желательно сделать пол НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИМ. Оч-ч-чень не приятно, когда током "бьёт" - а убежать не получается... icon_cry.gif
f389
Цитата(Алексей)
Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно ...


Почему пожароопасно? 5 мм - диаметр ПХВ - оболочки заземляющего провода, а не стальной прут!


Цитата(Алексей)
... а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.


Переведите свою проблему на плечи "нового электрика" и гл.инженера ЖЭУ(жэк,жэс) - подайте "прошение" в ЖЭС и, параллельно, местному депутату.
alex
icon_smile.gif Я думаю проблемма в том,что вы не учли стиральную машину.Она даже если не работает,но включена в розетку...может давать разницу потенциалов.А вообще то в ванных комнатах есть такое понятие как зоны(0,1,2,3).И обычно стиралку и бойлер ставят в 3 зону,включают их только через УЗО(это обязательное условие) и выравнивание потенциалов+заземление(для более четкого срабатывания автоматов).И обязательно поставте автомат+ протяните отдельный кабель от щита (3жилы) и все это должно быть включено через УЗО!Не надо экономить на своей жизни.