Как правильно выполнять заземление металлоконструкций здания(стен, потолков,перегородок)?Отдельными проводниками от щитков,или от любых распред коробок по ходу передачи эл.энергии(чем больше,тем лучше)?Или не помешает и то и другое ?!
Не строитель, но думаю, через соединительные закладные весь мет. каркас дома и так должен быть связан в одно целое.
Для проверки прозвоните свои конструкции.
Вообще-то, в данном случае, правильнее говорить об уравнивании потенциалов.
Для заземлителя важнее не та часть конструкции, что на воздухе, а та, что под землей.
И то специально для этого предназначенные при проектировании.
Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 20:05)

Для заземлителя важнее не та часть конструкции, что на воздухе, а та, что под землей.
И то специально для этого предназначенные при проектировании.
Имелось ввиду,что внутренние металлоконструкции здания являются частью эл.установки,так как по ним проложены эл.сети.
И вопрос звучал о вариантах методов заземления этих металлоконструкций.
Еще уточню.Имелись ввиду металлоконструкции профилей для гипсокартоновых стен и потолков.
Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ и не ОПЧ, такие конструкции будучи СПЧ должны быть включены в СУП.
Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55)

Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ и не ОПЧ, такие конструкции будучи СПЧ должны быть включены в СУП.
Несущие профили для ГК не предназначены для прохождения по ним эл. тока. В т.ч. - тока КЗ.
Если такое произойдёт, в некоторой точке соединения элементов возникнет местный разогрев вплоть до пожара.
Если невозможно исключить контакт (аварийный) проводов с конструкциями, вдоль всей трассы должен быть уложен голый медный неразрывный проводник, подключённый с помощью хомутов, зажимов и т.п. к каждому элементу конструкции (как это делают в металлических кабельных лотках).
Проще всю проводку в гофре провести и успокоиться.
Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55)

Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ и не ОПЧ, такие конструкции будучи СПЧ должны быть включены в СУП.
По всему зданию плинтуса прикрукручены заморезами через гипс к профилям и получаем ОПЧ,и почему металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ ?(даже если провода в гофре)???
Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20)

Несущие профили для ГК не предназначены для прохождения по ним эл. тока. В т.ч. - тока КЗ.
Если такое произойдёт, в некоторой точке соединения элементов возникнет местный разогрев вплоть до пожара.
Если невозможно исключить контакт (аварийный) проводов с конструкциями, вдоль всей трассы должен быть уложен голый медный неразрывный проводник, подключённый с помощью хомутов, зажимов и т.п. к каждому элементу конструкции (как это делают в металлических кабельных лотках).
Проще всю проводку в гофре провести и успокоиться.
Ну если разобраться ,то профилям для ГК сязи с защитными проводниками эл.оборудования не избежать никак.Такие естественные связи могут быть через каркасы мет. щитков,через встаиваемые в подвесные потолки светильники , монтаж другого эл.оборудования.
Цитата
металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ
Функционально они предназначены для крепления на них ГК, поэтому в первую очередь это металлоконструкции здания и потому СПЧ.
Чтобы отнести профили, например, к ОПЧ, они д/б проложены независимо от креплений для ГК и служить только для прокладки по ним эл. проводки, т.е. функционально должны повторять трассу прохождения линии.
Вот если установите на крепления ГК специальные конструкции (болт, саморез) для крепления элементов эл. оборудования, тогда эти крепления будут ОПЧ, а то к чему крепят эти конструкции уже СПЧ.
Тогда к ОПЧ можно прировнять например системы подвесных потолков,куда встраиваются светильники.Как быть с их заземлением(занулением).Да и вообще опасный потенциал не будет разбираться ОПЧ это или СПЧ ,а будет делать свою "грязную" работу.Хотелось бы дойти до истины из всех вышесказаных постов...
Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20)

Несущие профили для ГК не предназначены для прохождения по ним эл. тока. В т.ч. - тока КЗ.
Если такое произойдёт, в некоторой точке соединения элементов возникнет местный разогрев вплоть до пожара.
Если невозможно исключить контакт (аварийный) проводов с конструкциями, вдоль всей трассы должен быть уложен голый медный неразрывный проводник, подключённый с помощью хомутов, зажимов и т.п. к каждому элементу конструкции (как это делают в металлических кабельных лотках).
Проще всю проводку в гофре провести и успокоиться.
Исходя из этого,я думая , что вероятность возгорания при КЗ (когда должна быстро сработать защита) намного меньше,чем при токах утечки на землю в авар. ситуации при не заземленных профилях.Из двух зол выбирают меньшее.
Соединяйте СПЧ с ОПЧ в соответствие с ПУЭ
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
gadgetman
13.3.2008, 2:12
Ответ нач.проектного отдела одной строительной компании:заземл.должно выполняется от щитов проводом 2.5 защ. или 4 не защищенным
электроник1
24.4.2008, 20:33
Цитата(Nick @ 28.2.2008, 0:32)

Как правильно выполнять заземление металлоконструкций здания(стен, потолков,перегородок)?Отдельными проводниками от щитков,или от любых распред коробок по ходу передачи эл.энергии(чем больше,тем лучше)?Или не помешает и то и другое ?!
я думаю, что металлоконструкции здания заземлять не надо, а надо их использовать в первую очередь как естественный заземлитель (п.1.7.54 ПУЭ) и привести от него заземляющий проводник на ГЗШ.
savelij®
24.4.2008, 20:39
Цитата
металлоконструкции здания заземлять не надо, а надо их использовать в первую очередь как естественный заземлитель
Металлоконструкция здания будет естественным заземлителем только при прямом контакте с землёй или так
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
электроник1
24.4.2008, 20:44
да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.