Цитата(Anonymous)
Уважаемый Viktor2004!
Высота первого этажа 2,20 м. Тяну двухжильный медный кабель сечением 2,5 кв.мм. Разве такой толщины недостаточно!
С уважением
Иногда, уважаемый "любопытный", кабель, который мы покупаем, не правильно хранился(в магазине, например, лежала бухта одним боком у батареи, изоляция и "крякнула", а снаружи кабель без повреждений).
Иногда "современные" выключатели, например, с "подсветкой", пропускают ток(потенциал) через свой светодиод...
А некоторые выключатели, конструктивно, имеют зазор между контактами значительно меньше, чем 0,5(1) мм - а у Вас "влажная" среда: для включения устройства ток маленький, а для индикатора - в самый раз!
А иногда зазоры контактные в соединительных/распределительных коробках "глючат", пока крышка не поставлена - всё путём, крышку поставишь и оп! не работает.
----------------
Как правило, опыта у "практикующих эл-ков" - "не занимать!", но никакой опыт не заменит измерительный инструмент!
Не ленитесь "любопытный" проведите измерения, как Вам Viktor2004 советует, у него в эксплуатации "сплошь и рядом" уличные ЭУ и кабель "экономный" - близкие к Вашим условия...