Приветствую! Народ, помогите! Проблема такая - запускаю  трехфазный электродвигатель, а контактор КМИ 23210 не работает с приставкой ПКИ 22. Без приставки - все прекрасно - контактор включается и движок запускается. А с приставкой - ни в какую! Контакты контактора не могут включиться и все тут, как будто кто-то держит! Отчего так?
 
 
 
  Спокойный
  13.5.2008, 16:41
  
 
  Версии:
1 ПКИ может быть тупо бракованной. В этом случае проверь работу механики, нажав его вручную - сначала с приставкой, затем без оной. Если усилие нажатия различается значительно - дело, вероятно, в ПКИшке.
2 Катушка может быть не на то напряжение - например, не 220В, а 380В. В этом случае усилия втягивания хватает для срабатывания контактора без ПКИ, а с нею - увы. Проверить просто - на катушке должна быть маркировка.
Кстати, использовать контактор с недостаточным усилием прижатия контактов - достаточно быстрый способ вывести его из строя (а иногда и двигатель впридачу).
PS А ещё КМИ иногда взрываются (правда, маломощные реже, чем на 40А и выше).
 
 
 
 
  Перечисленные версии могут иметь место.
Понятно, что дело в ПКИ, может ход штока ПКИ короче, чем у контактора?
 
 
 
  donbaton
  21.11.2010, 15:58
  
 
  Пока не знаю, будет ли доступ к 380 вольт. Пока собираюсь подключать трехфазовый электродвигатель в 220 вольт через кондеры. Нужен ли для этого дела контактор (при включении в 220 в)? Так как контактор нужен на всякий случай на будущее, хочу купить про запас для движка 500 - 1000 ватт (без маркировки). Сколько стоят такие контакторы в российских рублях или долларах?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.