Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 11:22)

Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего...
35*200=7500 Вт или 7,5 кВт. Если особо упростить расчет, при 200 В фазных получается 35 А на автомат (при 220 В чуть поменьше). Далее вопрос: все светильники сидят на одном полюсе или разнесены по трем фазам? В первом случае вполне причина понятна. Автомат на перегрузе и при некоторых дополнительных обстоятельствах будет периодически вышибать. Простейшее решение (естественно, если автомат двух- или трехполюсный и разводка по светильникам не организована последовательной разводкой) - разделить нагрузку по полюсам.
А по первому вопросу: "ведь у него же нету ног!" То ли автомат перевернут с нормальным подключением проводников, то ли проводники перевернуты. В первую очередь это влияет на Вашу безопасность. Естественно, если не какой-либо хитрый автомат, который должен подготовить схему защиты до его включения на КЗ.