Дежурный ПС-500
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего...
doro
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 11:22) *
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего...

35*200=7500 Вт или 7,5 кВт. Если особо упростить расчет, при 200 В фазных получается 35 А на автомат (при 220 В чуть поменьше). Далее вопрос: все светильники сидят на одном полюсе или разнесены по трем фазам? В первом случае вполне причина понятна. Автомат на перегрузе и при некоторых дополнительных обстоятельствах будет периодически вышибать. Простейшее решение (естественно, если автомат двух- или трехполюсный и разводка по светильникам не организована последовательной разводкой) - разделить нагрузку по полюсам.
А по первому вопросу: "ведь у него же нету ног!" То ли автомат перевернут с нормальным подключением проводников, то ли проводники перевернуты. В первую очередь это влияет на Вашу безопасность. Естественно, если не какой-либо хитрый автомат, который должен подготовить схему защиты до его включения на КЗ.
Дежурный ПС-500
Насчет безопасности согласен, кто нибудь может влететь. А на срабатывание никак не влияет? По второму вопросу: светильники разнесены по фазам, кстати автоматы тоже перевернуты.
doro
Да нет, влиять на срабатывание вроде бы не должно. А если разнесено по фазам, попробуйте проверить равномерность загрузки фаз. Если "где густо, где пусто", от разделения по фазам проку мало.
ВладимирР
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 9:22) *
...увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.

По ПУЭ должно выполняться только одно условие:
3.1.6. ............................
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
CTALKEP
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 12:22) *
Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать?

Первый раз слышу чтоб от автоматов исходил шум (может пускатели). Или я чего то не догоняю?
димитри
Цитата(Дежурный ПС-500)
установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП.
Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать?


либо замена автоматов, либо снижение нагрузки. ремонтировать их бесполезное занятие.
gomed12
Цитата
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.

На счет влияния тема обсуждалась
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=4838&st=20
Говорят существуют универсальные с разрешением подключения снизу-сверху: не видел, не щупал, у меня вызывают сомнения.
Есть специальные с неподвижными контактами снизу для нижнего подключения, положение привода в положении "вкл" как общепринятое.
Цитата
Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники

АП-50 разбирается и регулируется (устраняется).
При снятой крышке включите под нагрузку или при включенном АВ снимите крышку, увидите все наглядно.