Помогите пожайлуста с формулами!
Почитала ГОСТ 28249-93, но особо мне он не помог!
А може у кого-нибудь есть уже в Exclel?
а что нужно, программа по расчёту?
Да нее, хочется самой уметь!
Формулы нужны
Ну самой уметь это не так то просто... Почитай какую-нибудь книжку по переходным процессам..
Рассчитать ток КЗ не сложно по упрощённой методике, изложенной в многих справочниках по расчёту сетей до 1000 В.
В такой методике не учитываются вещи, которые ГОСТ рекомендует, а только то, что необходимо.
И некоторые цифры прилагаются к расчёту, например в сетях, питаемых трансформаторами до 1600 кВА переходные сопротивления контактов принимаются равными:
0,015 Ом — для РУ на станциях и подстанциях;
0,02 Ом — для первичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных магистралей ;
0,025 Ом — для вторичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, питаемых от первичных РП;
0,03 Ом — для аппаратуры, установленной непосредственно у приёмников э/э, получающих питание от вторичных РП.
Самое главное - рассчитать сопротивление до места КЗ.
1) Рисуется схема к расчёту, по ней сразу видно все переходные сопротивления контактов, которые надо учесть, наносятся точки КЗ для расчёта, марки и длины проводников.
2) Определяются активное и индуктивное сопротивления трансформатора по формулам 3 и 4 ГОСТ-а исходя из его паспортных данных.
3) Рассчитываются активное и индуктивное сопротивления проводника до места КЗ. Для этого надо знать марки всех проводников(нужны удельные сопротивления), их длины.
4) Суммарное сопротивление = сопротивление трансформатора + сопротивления всех проводников до точки КЗ + переходные сопротивления всех контактов начиная от шин подстанции(15 мОм) и до точки КЗ.
5) По формуле 8 ГОСТ-а находится 3-х фазный ток КЗ.
6) По формуле 19 ГОСТ-а находится ударный ток 3-х фазного КЗ. График там есть.
7) По формуле 24 ГОСТ-а находится ток 1-но фазного КЗ. Заметьте, здесь, как и в формуле 8, Uср.нН = 400 В.
Для невращающихся машин и аппаратов:
r1(суммарное) = r2(суммарное) = r0(суммарное) = r3(суммарное),
x1(суммарное) = x2(суммарное) = x3(суммарное),
где r3(суммарное),x3(суммарное) - значения, найденные в п.4, при расчёте 3-х фазного тока КЗ.
Что касается индуктивного сопротивления нулевой последовательности, приблизительно допускается принимать равным:
для шин и аппаратов - x0 = 2*x1;
для 3-х жильных кабелей - x0 = 4*x1;
для 4-х жильных кабелей = 2,5*x1.
Вот так вот.
Как говорится, повторение - мать учения.
Таким образом данная методика соответстует ГОСТ-у.
В ней учитываются(вырезаю из ГОСТ-а):
1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи
2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
Не учитываются:
1) сопротивление системы до понижающего трансформатора
2) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
3) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;
4) влияние комплексной нагрузки
Влияние на ток КЗ синхронных и асинхронных электродвигателей, находящихся поблизости от места КЗ, вроде бы в списке "НЕОБХОДИМО" в ГОСТ-е,
но в данной методике не помню такого.
По-моему и так достаточно.
Такой расчёт конечно полезен на стадии проектирования.
Несёт в себе некую погрешность.
Нам, практикам, проще взять прибор и замерить.
Хорошо 25-го мая замерили!
Что такое
КЗ?
пожизне знал что это Короткое Замыкание, "коза"
но тут на форуме начинаю подозревать что это чтото иное.
Какая коза? Квантовая Зацикленность, конечно же.