Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.Иногда сразу ни один не загорается.Потом постепенно разгораются.
savelij®
не пытались напряжение померить?... icon_wink.gif
protector
Если Вы имеете ввиду включение полностью остывших ртутных ламп, то это явление связано с плохим контактом в светильнике или в самой лампе. Бывает, стукнешь чем-то тяжелым по опоре и загорится. А бывает, что лампа годами не работала и после грозы стала работать безотказно
Евгений 82
Напряжение мерил-в норме.Светильники новые.Ходил пинал по опорам,тоже думал контакт где плохой-не помогает.Ощущение такое что им чего-то не хватает для пуска

Может лампы хреновые???
protector
Возможно, что лампы. А может их выкрутить и пропаять цоколь?
Евгений 82
или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,порекомендуйте лампы ДРЛ.Доступ к светильникам только с подъёмника АГП.Поэтому лишний раз туда не залезешь
с2н5он
сначала брали отечественные, потом остановилсиь на филипс
vic06
Все светильники, устанавливающиеся на высоте, нужно проверить на земле. Питающая линия 16мм2. значит к светильнику идет отпайка - "орешек" или распаячная коробка. Нужно проверить контакты всех ответвлений.
Евгений 82
там герм.прокол.Кабель СИП.
Volt380
Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 16:54) *
или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,порекомендуйте лампы ДРЛ.Доступ к светильникам только с подъёмника АГП.Поэтому лишний раз туда не залезешь

филип польский нормальные лампы
Carpovich
Перед установкой светильников Вы в них ревизию проводили?Я обычно протягиваю все контакты,клеммные колодки выбрасываю,применяю скрутку с последующей пропайкой.И ещё-самое слабое место у светильников винтовые соединения в патроне Е40.Я их тоже пропаиваю,чтобы винты не ослаблялись при температурных перепадах воздуха.
(Лампы ДРЛ-250 у меня горели и при 160V)
Volt380
ну это если 2-3светильника, ну за 12 я бы не взялся...
Евгений 82
Да я и не буду их снимать.Просто хотел услышать мнения на этот счёт.Мне вообще кажется что дело не в плохом контакте.Включил я их как-то-5 штук не горят.Поднимаюсь на АГП к одному из негорящих светильников,разбираю его,измеряю напряжение-220.Выворачиваю лампу,вворачиваю новую.Светильник загорается и......вместе с ним загораются остальные 4.Одновременно!!! Как это объяснить???
Volt380
лампы г**но значит. какие лампы используете? если саранские, то ничего удивительного. предположу что в определенных условиях не хватает напряжения для пробоя горелок, при вкручивании новой лампы, она зажглась, создав вместе с дросселем в сети импульс напряжения, которого стало достаточно для зажигания этих горелок..
Евгений 82
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"
Мастер Джу
Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 1:20) *
Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.

Ставьте Philips .
Евгений 82
понял.спасибо
Volt380
Цитата(Евгений 82 @ 13.12.2011, 16:34) *
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"

ага, некоторые отечественные лампы и с пинка на морозе не заводятся!!