Один мой заказчик установил дома огромный аквариум и всвязи с этим встал вопрос об аварийном питании компрессоров ну и в довесок автоматики газового котла.Суммарная мощность ,я думаю,не превысит 300-500Вт.
Вопрос такой-
1 Кто ставил инверторы,ИБП "плюсы и минусы"?
2 Какова должна быть емкость АКБ на период работы в районе 5-7 часов(заявленным характеристикам производителей не особо доверяю)?
3 Проверенные производители?
4 простая и надежная схема включения инвертора в щит учета
Бабло есть)))
Volt380
11.12.2011, 17:44
я б поставил отдельно бесперебойник на котел, и отдельно на аквариум. в наше время не проблема найти хороший бесперебойник с возможностью подключения внешней батареи в каком нибудь компьютерном магазине..
Алексей Михалыч
11.12.2011, 20:40
в том то и дело ,что спрятать это хозяйство некуда.
В подвал, например, в гараж, в подсобку, куда угодно, и протянуть оттуда линию. По любому дополнительное оборудование придется куда-то прятать. А огромный аквариум не столь чувствителен к отсутствию воздуха как маленький.
Anatoli
11.12.2011, 20:51
фирмы АРС упсы хорошие, есть модели с синусом на выходе, и с внешними АКБ.
majorov
12.12.2011, 12:24
да, APC хороши, на прежней работе один такой с двумя автомобильными аккумуляторами тянули сервера интернет провайдера на протяжении 4-х часов, дальше бы тянули, но включили свет...
Алексей Михалыч
12.12.2011, 17:09
спасибо за совет!