ищу схему отключения нагрузки(электромотор 3-и фазы) при обрыве одной фазы
Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле.
Цитата(kivan)
Самое простое. Тепловое реле!
При обрыве одной из фаз, две целые будут греться, что вызовет срабатывание реле.
А еще если катушка пускателя на 380, то отвалится при пропадании фазы с вероятностью 2/3.
Существуют фазочувствительные устройства защиты,
http://netelectro.ru/?zone=item&item=6064 , например. Беда в том, что при перекосе фаз 10% срок службы двигателя падает вдвое. А при попытке пуска на 2 фазах может умереть сразу.
спасибо за советы
успеет ли сработать теплушка до сгорания мотора?
катушки у меня 48 в -в основном
а запустить на 2-х фазах пробуют-не успиваю по рукам дать
Приходтла тут контора одна, рекламировала реле защиты двигателя, в том числе и от обрыва фазы, стоит что то около 4 тыр, есть и другие.
Если интересно zyuzinab@gaz.ru
А что это за напряжение : 3фазы, 48В? Где применяется?
А теплушка, если выбрана правильно, успеет. А то тут недавно была эта тема, так некто написал, что не успеет, что практика показала..., ну и все в том же духе. А потом оказалось, что теплушку подбирают по пусковому току!!!
Влад,ик!
3-и фазы 380 в
а катушка контактора 48 в
kulibin2004
2.8.2006, 18:47
ты конкретно скажи
1. какое напряжение питания двигателя
2. какое напряжение питания катушек пускателей
3. есть ли промежуточные реле
4. откуда берется 48 в на питание катушек ( трансфотматор или как ) на какое он напряжение первичка
а вообще проблем абсолютно никаких
kulibin2004
2.8.2006, 18:49
Есть много схем контроля наличя 3-х фаз. Самое простое - это применить реле контроля фаз, например ЕЛ11. Есть схемные решения, наподобии того, что в ссылке "kulibina"? Несколько могу прислать, если дадите адрес.
Влад
попробую поигратся с теплушкой
kulibin2004 спрашивал
1.мотор 380в 3-и фазы
2.катушка пускателя 48 в
3.промежуточного реле нет(это типо как в твоей схеме?)
4.48 в с трансформатора
на моторе первоночально даже терморезистор стоял -но после перемотки его не ставят(вопрос -почему?)
а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой
kulibin2004
3.8.2006, 12:02
от дурака с отверткой делается не так
впринцепе реле контроля фаз ставится но при срабатывании чтоб высоживала групповой автомат
все станет прибегут ребята и настучат по голове этому умнику с отверткой
Цитата(solder)
а вообще вопрос в том можно ли спалить мотор включая его на 2-х фазах нажатием на язычок пускателя отверткой и сколько времени для этого надо
и схема которая просилась имелось ввиду-защита от дурака с отверткой
Зависит от тяжести пуска. Если эд. при пуске незагружен, то долго, а если он даже развернуться не успеет, то сгорит, как говорится, синим пламенем или в лучшем случае слегка подпалится обмотка.
Защита от дурака - бить по рукам, в морду ( прошу прощения) или рублем. Если есть возможность, ограничить доступ к пускателю. Эл. блокировку "нажиматели" все равно найдут и будут стараться включить вручную.
motor2371-forum---спасибо за схемки!
схему с искуственным нулем как раз и искал!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.