Salt
подскажите, в чем проложить группы кабелей освещения и розеток под подвесным потолком в коридоре в больнице?
ez81
в металлических трубах ф 57мм.
с2н5он
и лучше если НАД подвесным потолком icon_wink.gif
Salt
Цитата(ez81 @ 14.12.2011, 17:17) *
в металлических трубах ф 57мм.


в пластиковых трубах и коробах нельзя?
Олега
Цитата(ez81 @ 14.12.2011, 17:17) *
в металлических трубах ф 57мм.

Можно спросить где приведена норма на металл и именно 57мм ?
Очень-очень надо, делаю как раз больничку.
с2н5он
можно в пластике по потолку (не подвесному)
Олега
Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 23:06) *
можно в пластике по потолку (не подвесному)

А за подвесным(между Армстронгом и ж.б.плитой перекрытия) нельзя?
Скажем ВВГнгLS в гофре серии 9 дкс (в проволочном лотке или мет.лапками к плите).
Salt
Цитата(Олега @ 14.12.2011, 23:03) *
Можно спросить где приведена норма на металл и именно 57мм ?
Очень-очень надо, делаю как раз больничку.

и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все
с2н5он
Цитата(Олега @ 14.12.2011, 23:25) *
А за подвесным(между Армстронгом и ж.б.плитой перекрытия) нельзя?
Скажем ВВГнгLS в гофре серии 9 дкс (в проволочном лотке или мет.лапками к плите).

а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать
если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы)
Megavatt
У нас делают сейчас ремонт поликлиники. Потолок типа "Армстронг". Провода кидают пучками прямо по плитам перекрытия.
Олега
Цитата(Salt @ 15.12.2011, 1:14) *
и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все

Получается нормально. icon_biggrin.gif реконструкция роддома. Примерно половина всех отделений.
Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки.
АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28.

Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 9:21) *
а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать
если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы)

Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений
МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации.
Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы..
Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта.

с2н5он
Цитата(Олега @ 15.12.2011, 14:41) *
Про подвесы не понял.

имел ввиду что проще и дешевле смонтировать трубу на потолке на клипсы, чем делать какие то подвесы
ну и конечно хозяин барин, главное что можно и что не Ме