Цитата(Salt @ 15.12.2011, 1:14)

и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все
Получается нормально.

реконструкция роддома. Примерно половина всех отделений.
Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки.
АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28.
Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 9:21)

а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать
если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы)
Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений
МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации.
Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы..
Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта.