Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Значение тока холостого хода в тр-ре 8 кВт?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Дмитрий_#
После восстановительных работ провожу "тест-драйв" трехфазного трансформатора мощностью около 8 кВт. Подскажите, пожалуйста, в каких пределах должен находиться ток холостого хода? ( я намеряю амперметром, включенным последовательно с первичной обмоткой, от 2,3 до 3 А).
Сердечник - трехстержневой, сечение керна: 65 х 98 мм. Первичка намотана в два провода диаметром 2 мм, три обмотки по 128 витков, подключена "звездой" к сети 380 В.
Гость
Для трансформатора такой мощности ток холостого хода завышен. Он должен быть менее 1 ампера
Дмитрий_#
Спасибо за ответ!
После тщательной переукладки магнитопровода ток х.х. уменьшился до указанного Вами предела.