Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик индукционный
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


saspopo
Переехал на новую квартиру, а счетчик мотает НАЗАД!!! Открыли, посмотрели: провода 1 и 3 на счетчике поменяны местами! Видно старые хозяева "химичили" с показаниями и забыли поменять назад.
ВОПРОС: Как такое может быть, что счетчик после простой смены местами проводов 1 и 3 начал вращаться назад? Наш электрик ничего вразумительного не сказал.
Nomad
Все просто. При такой схеме подключения диск пересекает магнитный поток, который противоположно направлен, чем при правильном подключение.
Отсюда и противоположное вращение.
savelij®
Вопрос с практической т.зр. не актуален, ибо счётчик без храповика, это древность, которая должна покинуть этот мир в новом году. Все новые счётчики (даже индукционные), которые должны заменить старые до 1.01.2012., имеют защиту от обратного хода
protector
Цитата(saspopo @ 18.12.2011, 12:08) *
Переехал на новую квартиру, а счетчик мотает НАЗАД!!! Открыли, посмотрели: провода 1 и 3 на счетчике поменяны местами! Видно старые хозяева "химичили" с показаниями и забыли поменять назад.
ВОПРОС: Как такое может быть, что счетчик после простой смены местами проводов 1 и 3 начал вращаться назад? Наш электрик ничего вразумительного не сказал.

И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли
Roman D
А счетчик прямого включения или трансформаторный? icon_wink.gif Мало ли...
Гость сочувствующий
Цитата(protector @ 18.12.2011, 15:50) *
И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли

Ни чего человек не напутал, поменяв местами "фазу" и "ноль" на входе однофазного индукционного электросчётчика, получим обратное вращение диска, соответственно и счётного механизма. В более поздних моделях таких счётчиков. для предотвращения "сматывания" показаний, на счётный механизм устанавливался механический стопор, препятствующий обратному вращению.
Vasamba
Цитата(protector @ 18.12.2011, 22:50) *
И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли

+1