Гость_Антон_*
18.12.2011, 18:11
От подъезда жилого дома до столба у площадки надо протянуть кабель над дорогой. Какие на эту тему в Москве есть нормы и правила?
А чем Москва отличается от общеросийских требований ПУЭ-7изд.?
стоимостью вопроса
haramamburu
18.12.2011, 20:34
Вопрос - кака, самовольно - нефиг никого спрашивать, официально - есть ТУ
Гость_Антон_*
18.12.2011, 22:16
Не, ну не убивайте своими ответами мою веру в человечество. Думал подробности ни к чему, но дело вот в чём - я работаю в жилконторе, и начальник сказал что через пару дней комиссия и надо срочно сделать это своими силами, иначе всем беда. Я никогда воздушкой не занимался, вот и спросил. Дайте хоть ссылку на эти ТУ. Могу и сам конечно поискать, но решил что спросить будет быстрее
savelij®
18.12.2011, 22:30
Цитата
Дайте хоть ссылку на эти ТУ
ПУЭ7
Глава 2.4.
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ
Глава 6.3.
Наружное освещение
И только СИПом не иначе -Воздушные линии по территории детских,спортивных площадок голым АС нельзя. В остальном разберетесь сами. Успешного решения проблемы.
добавлю п. 2.4.95 Правила устройства электроустановок так что или как говорили кабелем (это дольше) или СИП
Обязательно согласовать с ГАИ
Гость сочувствующий
29.12.2011, 18:43
Цитата(Гость @ 26.12.2011, 12:02)

Обязательно согласовать с ГАИ
Если выдержан габарит, стоит ли согласовывать с ГИБДД?
согласовывать нужно только производство работ, если будет мешать движению, а так ни к чему
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.