Цитата(krones @ 21.12.2011, 4:36)

...Но не очень понятно почему указали длительность 0,12-0,18 с,ну не связывать же с действием выключателей....
Эта величина напрямую связана с быстродействием выключателей. Время отключения довольно медленнодействующих выключателей МКП-110(220), У-110(220) составляет около 50-60 миллисекунд. Столько же или чуть больше - время срабатывания большинства защит на электромеханике. Элегазовые или воздушные выключатели в сочетании с быстродействующими защитами отключают КЗ быстрее. Ежедневно по роду работы приходится заниматься анализом аварийных осциллограмм. 0,12 - 0,14 с - обычная норма, если вылазит за 0,16 - информация к размышлению.
Теперь второй вопрос. Опасно не само АПВ, а неуспешное АПВ на устойчивое КЗ. На этот случай, как правило, АПВ выполняется со стороны системы первым, а затем со стороны электростанции с контролем синхронизма. Обычно особых проблем нет, но встречаются и тяжелые случаи.
Эта величина (время отключения КЗ, но никак не время АПВ!) напрямую связана с быстродействием выключателей. Время отключения довольно медленнодействующих выключателей МКП-110(220), У-110(220) составляет около 50-60 миллисекунд. Столько же или чуть больше - время срабатывания большинства защит на электромеханике. Элегазовые или воздушные выключатели в сочетании с быстродействующими защитами отключают КЗ быстрее. Ежедневно по роду работы приходится заниматься анализом аварийных осциллограмм. 0,12 - 0,14 с - обычная норма, если вылазит за 0,16 - информация к размышлению.
Теперь второй вопрос. Опасно не само АПВ, а неуспешное АПВ на устойчивое КЗ. На этот случай, как правило, АПВ выполняется со стороны системы первым, а затем со стороны электростанции с контролем синхронизма. Обычно особых проблем нет, но встречаются и тяжелые случаи.