Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пересечение проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


RalF
Привет всем!
У меня возник вопрос о пересечение антенного кабеля и 220V.
1. Возможна ли совместная прокладка этих проводников в одной штробе? В плане помех, наводок и т.д. и т.п.
2. Разводка идёт по потолку. Можно ли их гнать рядом параллельно или следует отступать надцать сантиметров?
3. Есть места пересечений 90 гр. Чем это грозит?
Те же вопросы и по теме "аудиокабель - 220V".
Дело в том, что в нете много разного поэтому поводу. Мнений много и все разные. Как говорится- "кто в лес, кто по дрова". Короче, в голове моей каша, помогите разобраться. На этом форуме такой темы не нашёл (возможно, плохо искал), потому и пишу сюда.
Спасибо заранее!
savelij®
1. Если изоляция ТВ кабеля испытана на напряжение не менее сетевого, если кабель с хорошей экранирирующей оплёткой, то в пределах квартиры помех не будет.
2. Если площадь позволяет, то почему бы и не развести?...
3. Абсолютно ничем.
protector
Если в городе, то еще полбеды, а в сельской местности где нибудь на отшибе не советую. В случае попадания грозы в антенну может запросто угробить проводку и бытовую технику. Сам являюсь потерпевшим от этого бедствия, прострелило 15 см потолок-тв кабель лежал на потолке а под ним люстра, про все убытки не хочется вспоминать. И вообще кабели разного назначения вместе не прокладывают.
RalF
Цитата
Если изоляция ТВ кабеля испытана на напряжение не менее сетевого

Ну это вряд ли. RG6 такого не могёт. icon_smile.gif Потому разводим в штробе в разные стороны.
Цитата
если кабель с хорошей экранирирующей оплёткой

А если с плохой? Что делать? Какой считается с хорошим экраном ( в смысле марки кабеля)? Значит помехи могут быть?
Цитата
Если площадь позволяет, то почему бы и не развести?.

Местами, из-за точечных светильников, просто не получится.
Просто теории в нете хватает. Но она вся противоречива, от категоричного "нет" до разрешительного "можно и нужно". Хотелось бы услышать мнение практиков. Может у кого-то были какие случаи и/или способы их разрешения.


Не-е-е. Город.


Если что - кабельное ТВ.
savelij®
Цитата
от категоричного "нет" до разрешительного "можно и нужно"
Так примерно будет на любом форуме... только разрешительного "нужно" не будет, а вот "можно", это точно можно встретить, причём с подтверждением нормативными документами, естественно, при определённых условиях (см. выше)
Если Вас интересует личная практика, то у меня все коаксиалы кабельного ТВ (SAT50) проложены по потолку в коридоре пучком вместе с силовыми и проблем нет... и витая пара там же .
Работник
Мое мнение прокладывать отдельно электропроводку и все не "силовые" провода. С обязательным воздушным промежутком в 5-10см или несгораемой перегородкой/подложкой. Отталкиваюсь от условия пожаробезопасности, в случае КЗ лишний горючий матерьял беды наделает. Есть и множество примеров как хорошо горят провода в жгуте (если конечно все они не ВВГнг-LS).
azaxratan
при паралельной прокладке проводов необходимо выдерживать не менее 5см, а пересечение под 90 градусов можете делать сколько угодно раз - на качество сигнала никак не повлияет
RalF
Насчёт того, что изоляция коаксиала не расчитана на те нагрузки на которые расчитан ВВГ - это понятно. И в одном пучке вести никто не собирался. Просто получается на растояниях 10-15м они будут идти параллельно с промежутком 6-7см + аудиокабель (аудиокабель на длине около 8м). Вот и интересовал вопрос чисто в плане возможных помех.
ElectroFox
Цитата
Какой считается с хорошим экраном

С двойным экраном: фольга + сетка из проволоки.
В магазине посмотрите на срез кабеля, или спросите продавца.

Правило: "Наружняя антенна" = "Громоотвод", следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю.

Ну, меня так учили.
savelij®
Цитата
...следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю.

Или просто сделать врезку в кабель и установить предохранитель грозозащиты
Гость
RalF, милок, тебе дяди не сказали самого главного, почему нельзя вести ТВ кабель в одном пучке с силовыми кабелями.
Если искронет, загорится, или пробьет изоляцию силового кабеля на антенный, или телефонный, или кабель зв. колонок,
то 220 спалит телевизор, телефон, комп, колонки.
Усек? icon_wink.gif
Гость_хмм_*
Если взять простейшую схему: щиток - выключатель - лампа. И кабели состоящие из двух жил, например красного и синего цвета. То в распред. коробке в любом случае соеденятся 2 провода разных цветов. Разве так можно?
RalF
Цитата
С двойным экраном: фольга + сетка из проволоки.

Это понятно. Они сейчас все такие. Имелось в виду само устройство и материал экрана.
Цитата
Правило: "Наружняя антенна" = "Громоотвод", следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю.

Квартира, кабельное ТВ, кирпич и бетон, 4 приёмника. Зачем мне рубильник? icon_smile.gif
Цитата
Или просто сделать врезку в кабель и установить предохранитель грозозащиты

А провайдер разве не делает такую защиту?
savelij®
Можно... а если перемаркернуть изолентой, то даже желто-зелёный сгодится для двухклавишного выключателя.
имхо
Гость
Другого еще не придумано.
Пидумаешь, рассказжешь.
RalF
Цитата
RalF, милок, тебе дяди не сказали самого главного, почему нельзя вести ТВ кабель в одном пучке с силовыми кабелями.
Если искронет, загорится, или пробьет изоляцию силового кабеля на антенный, или телефонный, или кабель зв. колонок,
то 220 спалит телевизор, телефон, комп, колонки.
Усек?

Не в обиду. Но явно не всё читали, что было выше.
Повторяюсь. Интересует проблема помех, наводок и т.п. 220 - ТВ; 220 - аудиокабель.
Гость_хмм_*
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 21:17) *
Другого еще не придумано.
Пидумаешь, рассказжешь.


Ясно, значит это в порядке вещей )) ато я сижу и придумываю как это может быть по другому ))
Гость
Цитата(RalF @ 23.12.2011, 21:20) *
Не в обиду. Но явно не всё читали, что было выше.
Повторяюсь. Интересует проблема помех, наводок и т.п. 220 - ТВ; 220 - аудиокабель.

В том числе и это.
Разводи опасные силовые кабеля отдельно от нежных остальных хотя-бы на 5 см.
Поперечное пересечение для наводок не страшно.
Гость_хмм_*
Что значит перемаркернуть изолентой ?
RalF
Цитата
Разводи опасные силовые кабеля отдельно от нежных остальных хотя-бы на 5 см.

Так оно и будет.
Цитата
Поперечное пересечение для наводок не страшно.

Это усёк. Других "страхов" не бывает?
Гость
Цитата(Гость_хмм_* @ 23.12.2011, 21:23) *
Что значит перемаркернуть изолентой ?

хмм

Налепив кусок красной изоленты на любой провод, будешь считать его красным.
Гость
Цитата(RalF @ 23.12.2011, 21:31) *
Так оно и будет.

Это усёк. Других "страхов" не бывает?

RalF
Впринципе нет.
Ну разве что могут перебить при монтаже.
(или забудешь на всякий случай подвести провод к месту антенного разветвителя - вдруг усилитель понадобится поставить)
RalF
Цитата
или забудешь на всякий случай подвести провод к месту антенного разветвителя - вдруг усилитель понадобится поставить

Вот это ценное замечание. Спасибо. Продумаем.
savelij®
Цитата(RalF @ 23.12.2011, 22:20) *
Повторяюсь. Интересует проблема помех, наводок и т.п. 220 - ТВ; 220 - аудиокабель.

Повторяюсь. На ТВ кабель с хорошей экранировкой (например, Cavel SAT50, SAT703. DG113) в пределах квартирной проводки никоим образом не повлияет совместная прокладка с линиями розеток и освещения. То же самое касается и экранировки аудиокабеля, но к нему требование жёстче, ибо промышленная частота и гармоники попадают в диапазон аудиосигнала.
Про пожаробезопасность страхи преувеличены. Если проводка выполнена качественным кабелем и защищена соответствующим образом, то страхи беспочвенны. Если сделана "абы как" и защита выбрана "шоб не выбивала", тогда как не клади слаботочку, хоть поперёк, хоть вдоль... квартира сгорит вся... icon_sad.gif
Не знаю, из каких соображений названа цифра 5 см, вероятно, из пальца (нет ни в одном нормативе, нет ни в одной расчётной таблице), но если делать упор на аналогию с нормами слаботочников, то расстояние между силовыми и информационными линиями будет определяться мощностью в силовом кабеле и наличием экрана в проводах или кабелях и наличием/отсутствием экранирующих перегородок. При их отсутствии (экранов и перегородок) дистанция между силовыми и информационными линиями (для полного исключения влияния силовых полей) должно быть не менее 200 мм при Р до 2 кВА и не менее 300 мм при Р 2-5 кВА.
RalF
Цитата
То же самое касается и экранировки аудиокабеля, но к нему требование жёстче, ибо промышленная частота и гармоники попадают в диапазон аудиосигнала.

Может мне перестраховаться и сделать дополнительный экран для аудиокабеля? Такое возможно? И если возможно, то как и из чего?
Гость
Если делать проводку не так, как большинство делает, а в трубах, то никаких денег не хватит.
И всеравно я смогу найти недостатки
(врядли удастся заменить кабель, проложенный в трубах на большое расстояние с большим колличеством изгибов)
Поэтому исходим из опыта. Претензий пока не было.
Гость
Цитата(RalF @ 23.12.2011, 22:04) *
Может мне перестраховаться и сделать дополнительный экран для аудиокабеля? Такое возможно? И если возможно, то как и из чего?

RalF
Стоит ли себе усложнять жизнь?
RalF
А вдруг? icon_smile.gif
Гость
Проще и дешевле будет (в случай поломки, аварии) проложить наружку (в коробах, под плинтусами).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.