Зравствуйте!
Имеем тепловую пушку 9 Квт 380 В.Планируется разместить ее на даче и управлять ей с помощью,так называемой, "GSM розетки".Розетка однофазная и всего на 2 Квт. Поэтому было принято решение,что пушкой будет управлять контактор,а gsm розетка катушкой от него.
Тут в принципе вопросов нету.
Но данная схема не очень подходит для управления.В инструкции к пушке написано,что питание следует отключать питание только с помощью выключателя на пушке,так как после выключения 1-3 минуты крутится вентилятор и охлаждает ТЭНы.
...а бывает всякое - передумал ехать на дачу,а пушку уже включил.Выключать не рекомендуют.
Вот есть схема пушки.Подскажите,как бы реализовать не полное отключение нагревателя,а отключение ТЭНов и чтобы только через некоторое время отключился вентилятор?
И еще :Нужно поставить отдельный автомат на пушку. Она потребляет 14 А.Хватит ли 16 А автомата или лучше 20?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла