Цитата(nail @ 4.1.2012, 15:51)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
1) Его просто не будет
2) все это хоз-во и так объединено хорошей металосвязью в подвале
3) Заметте я писал что в квартире ноль на дсуп не сажаю, выходит если N на вру не посажен на осуп, то при отгорании N он никак не появится на дсуп.
4)В общем при любом раскладе моему дсуп ничего не будет.
5) занулять запрещено, об этом уже говорили.
1. Да ну? Сколько по вашему времени человеческое тело может безопасно находится под напряжением 220В?
2. Давно ли? Так должен быть ОСУП или нет?
3. Заметил, заметил. Какое ВРУ имеем ввиду? Не забываем, что с системой ТТ вы уже попрощались. Какую систему на сей раз изобрели?
4. Как знать как знать...
5. кто это запретил?
Пока вернемся к изученному:
Чем вас не устраивают действующие нормы, почему стремитесь изобрести несуразицу.
1.7.61. При применении системы TN
рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления
не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий
аналогичную функцию выполняет
уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
7.1.68.
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к
нулевому защитному проводнику.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.87. На вводе в здание
должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.