Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР на коленке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость2
Хочу собрать АВР из реле контроля фаз и 2 контакторов с механической блокировкой одновременного включения. Напишите пожалуйста Ваше мнение.
Sinus
А резервом что будет, генератор или другой трансформатор\фидер?
Если генератор, то ИМХО стоит в схему АВР включить реле времени.
Гость2
другой фидер нагрузка 80а 3 фазы
Volt380
а почему нет? а схемку не нарисуете как хотите?
Sinus
Для надежности я бы использовал два реле контроля наличия фаз. И к механической блокировке добавил бы элктрическую.
Схемку Вашу дайте поглядеть.
Гость2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Извиняюсь если очень коряво нарисовано. По другому не научился. Если что не понятно объясню.
Sinus
Схема понятна.
Давайте разберем аварийную ситуацию.
На основном вводе пропала одна, две, три фазы.
Произойдет переключение на резерв, а если и там нет одной фазы? Обратной связи нет, система получит две фазы - прощай двигателя.
Гость2
Получается еще одно реле или однофазный резерв? Какие у вас есть предложения?
Sinus
Мое мнение - нужно два реле контроля наличия фаз. Одно на основное питание, одно на резерв.
При аварийной ситуации, произойдет переключение на резерв, если и там не лады, то система встанет в режим "ожидания", там где будет три фазы, там и должно произойти подключение.
Схемку постараюсь подумать завтра.
Олега
См.п.5
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19737
scasi
Цитата(Sinus @ 8.1.2012, 9:25) *
Схема понятна.
Давайте разберем аварийную ситуацию.
На основном вводе пропала одна, две, три фазы.
Произойдет переключение на резерв, а если и там нет одной фазы? Обратной связи нет, система получит две фазы - прощай двигателя.

правильно, тоже об этом подумал.
Гость2
Спасибо за ответы. По возможности подскажите какие простейшие схемы АВР используете, кроме рубильника. И ещё вопрос. Что можно использовать для контроля эл. сети объекта через интернет.
с2н5он
счетчик ЭЭ
doro
Цитата(Гость2 @ 8.1.2012, 0:02) *

У Вас питание катушек контакторов включено со стороны нагрузки? Так первоначально ничего не включится, нужно запитывать со стороны питания. А в остальном правильно.
Впрочем, это достаточно подробно разжевано на страницах
http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm (сделаны по мотивам одного из предыдущих обсуждений форума и ссылками на него)
Кстати, по предыдущим вопросам из этой темы: реле контроля контролирует наличие симметричного трехфазного напряжения или просто напряжения на одном из сочетаний фаз? В первом случае нужно бы аналогичный контроль и на резервном вводе сделать. Вдруг среди нагрузки есть такая, которая очень не любит перекоса фаз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.