прежде всего вопрос к сетевикам,да и спецам с опытом в этомвопросе
проблемма : перепады напряжения у потребителя от вл-0,4, линия подушатанная в основном штангами троллейбусов,подвеска на опорах контактной сети без отбойников, бетон шестигранник,работа исключительно с АГП - накладно, грешим на плохой контакт в пролете визуально с земли не определить.
вопрос: кто что использует для проверки соединения на проводимость,с отключением напряж. и без откл.,без подъёма на высоту,может методика есть какая?
ВЕЩЬ дорогая, хорошая ,нужная. ОТВЕТСТВЕННЫЕ люди из ЦЕНТРА с ней работают.
Нужно чтонють дешевле раз в тысячу,типа токоизмерит-ной штанги,постоянно в ОВБшной машине под рукой.
Гость сочувствующий
8.1.2012, 20:15
Цитата(григорич @ 8.1.2012, 18:50)

ВЕЩЬ дорогая, хорошая ,нужная. ОТВЕТСТВЕННЫЕ люди из ЦЕНТРА с ней работают.
Нужно чтонють дешевле раз в тысячу,типа токоизмерит-ной штанги,постоянно в ОВБшной машине под рукой.
А как такой вариант: два комлекта штанг для подключения с земли + 2 вольтметра (мультиметра) для одновременного замера напряжения на 1-й и 2-й опорах? Т.е. штанги дорабатываются для замера напряжения между любой фазой и "нулевым" проводом линии.