Добрый вечер!
Планирую электроснабжение коттеджа. По ТУ: мощность - 10 кВт, 
                                                                       ВНАЛ на ТП - не стоит, установлен автомат 40 А
                                                                       ВЛИ - СИП 2А 3*25+1*35 мм. кв.
                                                                       ВУ - автомат 20 А
Вопрос! Не маловат ли номинал автомата на ВУ ? Сеть 3 - х фазная.
И самое основное: если поменяем ТУ и автомат на ВУ на 25 А нормально ли будет применить в щитках этажных ВА 20 А, розетки - 16 А. свет - 10 А.
Автоматы и УЗО - одной фирмы ВСЕ. Не нарушим селективность???
 
 
 
 
  В теории нормально, а на практике бывает срабатывает сразу два автомата с большой разницей номиналов
 
 
 
 
  Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз  больше 250А (при вводном С25). 
Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная.
 
 
 
 
  Олега
Пожалуйста поясни  на небольшом примере. Колхозить не буду,хочется смонтировать все максимально грамотно.
Расчеты по ТУ
Р=10 кВт
U=380B
Ip=17,9 A
cos=0,85
I(1)кз=0,401 кА
I(3)кз=0,497 кА
/\U=2,67%
Какие (оптимально) применить автоматы???
С уважением,Семен.
 
 
 
 
  Цитата(Олега @ 9.1.2012, 18:53) 

Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз  больше 250А (при вводном С25). 
Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная.
Олега прав. На мелочь однофазное кз считают в лучшем случае если линия длинная - проверить на срабатывание, а на селективность ни разу не видел. А нужно!
 
 
 
 
 
  Вот как всегда,пару умных фраз - и диалог заканчивается!!!  

 Спасибо принявшим участие...
 
 
 
  Гость_Алексей_*
  11.1.2012, 11:04
  
 
  Здравствуйте Семен.Если собираетесь применить модульку ИЭК,то на ввод 25А кат.D(но это на грани фола,т.к. уставка срабатывания этой категории 10-15In,а у Вас ток к.з.401А,даже при худшем раскладе автомат сработает  но15*25=375А,но ПУЭ требует еще 25% запаса,а это 375*1.25=468А),в щит 20А кат.С,а на освещение и розетки 10 и 16А кат.В. Если бюджет позволяет,то лучше поставить АВВ,на ввод 25А кат.С,в щит 20А кат.В,а 10 и 16А кат.Z(уставка срабатывания автоматов этой категории 2-3In, это как у наших старых добрых"пробок").В последнем случае селективность соблюдете более гарантированно.
 
 
   