уважаемые проектировщики!
прошу совет по прокладке кабеля, пожароопасное помещение, необходимо проложить кабель для подключения вентилятора, каким образом это сделать? в стальной водогазонапорной трубе?
Вентилятор в этом же помещении?
ChisinevSveta
10.1.2012, 14:32
ПУЭ:
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.
Ну и так далее.......
да, в этом же.
спасибо за ответ)
т.е. можно и скрыто в штробе в гофро-трубе?
ChisinevSveta
10.1.2012, 16:26
Можно, раз не запрещено)))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.