Здравствуйте есть задача установить электромеханический шлагбаум в проезд. На асфальтовом покрытии. Но есть вопросы:
1. Глубина заложения кабеля;
2. Какой кабель выбрать. (питание шлагбаума 24-230В. 300-500Вт)
3. Метод укладки кабеля (без дополнительной защиты или в гофре и т. п.)
S-cream
Вы питание будете подводить через проезжую часть?
Я бы положил на 0,5 м минимум. ВВГ-нг 3х2,5 в металлической трубе.
gabis
нет пешеходную. Но к датчикам прийдется через проезжую. Но там кабели слаботочные.

Однажды приходилось перемонтировать одни распашные ворота. Так там питающие и сигнальные кабели были проложены в пластиковой гофре, причем в легкой. Питающие ПВС 3х1,5 а сигнальные FTP 4x(2х0,4). Уложенные в штрабу в асфальте на глубину 100-150мм. Замазанны цементной смесью.
S-cream
У меня тоже сигнальные кабеля в гофре пласиковой в углублении под бетонной плитой, но питалово по воздуху через столб и внутри столба (Ме труба квадратная).
электрик Дмитрий
Мы делаем как по ПУЭ:
2.3.84 "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: для линий до 20 кВ - 0,7 м; ...; при пересечении улиц и площадей не зависимо от напряжения не менее -1 м. ..."
А так же 2.3.97 "При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах..."
Исходя из этого мы прокладываем кабель(в проекте) на глубине, 1м, в двухстенной гофрированной трубе, если он идет под дорогой и 0,7 м, если нет дороги, а также других коммуникаций: кабелей, труб водоснабжения и т.д., но это уже к вопросу не относится.
haramamburu
Если по "уму", то кабель (А)ВБбШв, глубина 0.7 , при пересечении с дорогой - в асбестовой трубе
savelij®
В зоне вне проезжей части кабель питания в ПНД трубе закопать на глубине 0,5м. Пересечение проезжей части в ПНД трубе в штрабе в асфальте, хорошо бы им же и залить, а не цементным раствором... В зависимости от погоды зима-весна может выдавить трубу со слаботочными проводами (плавали-знаем). Большой плюс, если заказчик согласится положить "лежачего полицейского" под стрелой шлагбаума.
S-cream
Асбестовые трубы не рекомендую - приходилось менять рваные кабеля, продавленные обычным груженым КАМАЗом. Глубина была как раз 0,7 м (небольшой плюс-минус). ПРичина была в том, что вымыло грунт под трубой и под асфальтом. Ну, там в целом все было плохо сделано. А КАМАЗ как раз привез асфальт для укладки второго слоя асфальта icon_smile.gif
haramamburu
Но по правилам, как раз то - асбестовые
S-cream
Цитата
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Угу... Правила, они такие правила... Если вокруг трубы все отлично, то и нареканий и проблем не возникнет. Конечно, с дуру можно и хрен сломать. В общем - лично у меня предубеждение к асбестовым трубам с тех пор icon_smile.gif Особенно, если учесть, что три дня котельная и ПНС не работали. Люди с 14го этажа ходили за водой к людям с седьмого этажа icon_smile.gif Хорошо, что лето было icon_smile.gif
электрик Дмитрий
Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 22:19) *
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Какими правилами запрещен вариант с ПНД трубой?
savelij®
Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 23:19) *
Но по правилам, как раз то - асбестовые

Силовые кабели не идут через проезжую часть.
haramamburu
Цитата(savelij® @ 13.1.2012, 10:42) *
Силовые кабели не идут через проезжую часть.
Не идут или не прокладывают?
savelij®
А тут уж как угодно... icon_wink.gif
У автора, судя по Н.У., силовые кабели не планируется прокладывать через проезжую часть, поэтому они там "не идут" и их там "не прокладывают", ибо незачем.