Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дверной звонок
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


ktulu87
Установил дверной звонок через одну кнолку, схема включения правильная, звонок называется Сигнал. Заметил что звонок шипит когда выключен, то есть когда кнопка находиться в выключенном положении. В полной тишине очень неприятно от такого шума, с этим можно что то сделать?
с2н5он
а подробнее что за Сигнал, ссылку или фото с внутренностями
S-cream
Если кнопка звонка с индикатором, то может быть шипение из-за индикатора. Попробуйте исключить индикатор из цепи.
ktulu87
Извиняйте, звонок называется ВИЗИТ, одна мелодия, два вывода белый и черный

Я думаю звонку без разницы куда подавать фазу а куда ноль или не так?

Цитата(S-cream @ 15.1.2012, 10:06) *
Если кнопка звонка с индикатором, то может быть шипение из-за индикатора. Попробуйте исключить индикатор из цепи.


Да, кнопка звонка с индикатором, если так оставить ничего не будет? Или заменить кнопку?
protector
Параллельно проводам звонка подключите конденсатор. Попробуйте такой номинал: напряжение 630В, емкость 100, 220, 330 нанофарад. В старых телевизорах они есть, прямоугольной формы синие или зеленые. Там написано: например 100 n(буква), 630 V(В). Можно и 400В ставить. Тогда и индикатор останется и шипение прекратится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.