Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расцветка проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Misha_32
Уважаемые участники форума. Разъясните, пожалуйста, вопрос в расцветке проводников. Согласно ПУЭ 1.1.30 ...Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; здесь речь идет о шинах
2) согласно, ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» фазы А - коричневым, фазы В — черным, фазы С - серым цветами. а здесь о проводниках.
Следует вывод, что нужно выбирать провода по цвету ГОСТ, а подключать к шинам по цвету в соответствие с ПУЭ?
с2н5он
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными
haramamburu
ИМХО, выйдет новое ПУЭ или дополнение к действующему - тогда и стоит заморачиваться
Misha_32
Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 14:57) *
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными

Выходит, что любые справочные данные являются предпочтительными и не обязательны? В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны?
с2н5он
там же в ПУЭ есть ссылка на указанный Вами ГОСТ и я не говорил, что не нужно его использовать
что касаемо самого вопроса - в ГОСТе нет обозначений фаз в отличие от ПУЭ
savelij®
Цитата(Misha_32 @ 19.1.2012, 7:57) *
В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны?
В тех же ПУЭ и присутствует ссылка на ГОСТ
Цитата
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
И там чётко указано, какие цвета допускается применять (раздел 5). Фразу "предпочнительно применять" не стоит воспринимать, как "следует применять" или "обязательно к применению" и всё встанет на свои места... icon_wink.gif
Обязательность применения относится только к защитному и нулевому проводнику.
Bor2905
Правильно ли я понимаю что в 2009 (по другим данным в 2012 году) введён новый ГОСТ, в котором принята европейская расцветка фаз: коричневый, чёрный, серый? Общепринятая ж/з/к уже не катит? "Википедия" говорит что мол вообще в России до 2009 года применялись белый, чёрный и красный цвета...откуда такие данные - непонятно. Кто как расцвечивает фазы?
с2н5он
ГОСТ 31947-2012
ГОСТ 31996-2012
Гость сочувствующий
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО

от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699


О требованиях ПУЭ и ГОСТ
...
Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.

Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.