Здравствуйте, хочу попросить помощи.

Я работаю на ЖД, связист. По заданию начальства собрал и протестировал 4 щита АВР с возвратом. Щиты собраны по простейшей схеме с двумя контакторами, двумя реле (хватило бы и одного, но для удаленного контроля пришлось установить и второе), и реле времени. Понятно, что никакого контроля просадок нет, а состояние ввода определяется лмшь наличием напряжения на первой фазе. На двух станциях щиты уже установлены и работают идеально.

А вот на третьей возникла проблема: при возврате на первый ввод, вылетает предохранитель второго. Причем не в щите (16А), а у поставщика (50А)! Из особенностей можно упомянуть, что вторым вводом в щит заведена только одна фаза из трех (на остальные фазы в щите стоят перемычки), а вторая и третья фазы поставщика питают освещение и мощный кондей. Первый ввод для щита берется с трансформатора, преобразующего линейное напряжение в обычное "фаза-ноль".

Монтаж щита был стократно проверен. Сам щит после экспериментов был даже заменен на последний имеющийся. Эксперименты проводились и с нагрузкой на гарантированном выходе щита, и без нее. Изменений нет - после возврата на рабочий ввод вырубается резервный.

Очень хочу услышать совет: в какую сторону копать, что проверить. Я теряюсь в догадках.

P.S. Если необходима схема, могу попробовать нарисовать, но не сегодня. Хотя смущает тот факт, что на двух объектах щиты уже в строю и никаких глюков не замечается.
Мастер Джу
По вашим данным можно сказать одно,а ХЗ.
scasi
Цитата(Ostgals @ 18.1.2012, 18:29) *
Очень хочу услышать совет: в какую сторону копать, что проверить. Я теряюсь в догадках.
P.S. Если необходима схема, могу попробовать нарисовать, но не сегодня. Хотя смущает тот факт, что на двух объектах щиты уже в строю и никаких глюков не замечается.

Давай схему и на концах нарисуй потребителей да и что где подключено. Хотя есть такая догадка, если ты говоришь что везде они стоят, а тут вылетают. У твоего потребителя, где стоит кондей стоят предохранители без запаса, т.е. при пуске кондея они могут вылетать, а так как они знают, что ты там проводил модернизацию, то виновникам хотят сделать тебя и чтобы ты им потом заменил предохранители icon_smile.gif пока только такая догадка возникает не зная схемы!