Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Lunar Whisper
Всем привет!

Помогите разобраться в ситуации. Панельный дом-корабль серии 1-ЛГ-600. Старенький - 40 лет уже. Газовая плита. Несколько лет назад на лестничной клетке меняли автоматы. Сейчас там стоит некий "C25". В квартире, у счетчика, еще 4 автомата: C25, C20, C20, C16.

Проблема следующая: при включении (преимущественно утром) одновременно электрического чайника и микроволновки, автомат на лестнице выбивает. Из прочего электропоедающего в квартире: компьютер, включенный круглосуточно (в среднем 1кВт, в пике 1.5кВт), старый советский холодильник Зил. Одна-две лампочки по 100Вт.

Вопросов в связи с этим несколько:
1) Из-за чего выбивает автомат? Это действительно перегруз и он не расчитан на эти несчастные 3-4кВт или просто автомат сдыхает? Тогда куда звонить и что делать?
2) Почему при установленных в квартире 4х автоматах C25, C20, C20, C16 на лестнице всего один C25?
3) Как узнать - какой автомат все же должен стоять в щитке, сколько кВт положено на квартиру?
4) Если автомат исправен, соответствует положенной нагрузке, возможно ли увеличение этого предела? (ибо потребление электроэнергии будет понемногу возрастать с закупкой новой бытовой техники)

Заранее спасибо.
с2н5он
1. автомат расчитн (примерно) на 5 кВт., так что вероятнее всего автомат сдыхает
2. автоматы ставили разные люди с разными целями
3. смотреть что написано в договоре
4. возможно до 15 кВт., но Вам (вероятнее всего) придется платить за увеличение сечения внутридомовых кабелей
чайник и волновка с Вашего щитка подключены к автомату С25?
elvlad
На лестнице у тебя вводной автомат,в квартире групповые.Возможно автомат сдыхает.
Lunar Whisper
Цитата
чайник и волновка с Вашего щитка подключены к автомату С25?

Нет, к C20.

с2н5он, elvlad
Спасибо за ответы! Похоже, и впрямь мрет железка. А куда в таких случаях нужно обращаться? (и куда обращаться по вопросам увеличения лимита?)
с2н5он
по вопросам замены к обслуживающей дом организации
по увеличению мощности думается тоже к ним
у нас - заявка в адрес сетевой организации с разрешающей визой управляющей компании, расчет затрат на увеличение внутрянки, согласование затрат - за счет заявителя или УК
savelij®
Цитата(Lunar Whisper @ 27.1.2012, 10:02) *
А куда в таких случаях нужно обращаться? (и куда обращаться по вопросам увеличения лимита?)
По замене "железяки" обращайтесь к электрику УК (ТСЖ, ЖСК, ЖЭК....), а лучше к главному инженеру письменно...
По лимитам можно через вышеперечисленные конторы или через свой Энергосбыт. Но маловероятно, что Вам увеличат отпущенную мощность, ибо
даже на новострое на квартиру в газифицированном доме выделяется 4,5 кВт.
Совет. Не пользуйтесь одновременно энергоёмкими приборами и замените автоматы в квартирном щитке на адекватные защищаемой проводке вместо "шоб не выбивало"
Lunar Whisper
Ммм... из двух ответов модераторов мне больше нравится первый. Он оптимистичнее. icon_biggrin.gif

Все ясно, все понял. Всем большое спасибо за консультацию. Удачи, всех благ!
с2н5он
а второй реалистичнее.....хотя все зависит от людёв к которым будете обращаться и денег icon_wink.gif